Buitenvoeler ITHO Klimax II

Hoi,

Ik heb een vreemd probleem en misschien dat iemand me hier kan helpen.

Mijn situatie:

Ik heb een Itho Klimax II CW6 ketel daarop aangesolten een buitenvoeler van Itho 12K@25C volgens het boekje. De CV wordt modulered aangestuurd door een Chronotherm touch Modulation.

Nu mijn probleem:
De Chronotherm geeft aan dat het buiten (via opentherm) 30 graden is maar dat zou eigelijk rond de 10 C moeten zijn.

Ik dacht dat er iets met de voeler was, ik heb de voeler even los gemeten en die geeft aan 21.Kohm dat is +/- 10 graden en dat klopt als ik naar de tabel kijk dus de voeler is o.k. buiten is inderdaad rond 10 graden.

De vraag is nu waarom de ketel aan de thermostaat doorgeeft dat het 30+ graden is, weet iemand wat er mis is met de ketel. Ik heb de instellingen nagelopen en ik zie geen optie om een andere weerstand waarde te kiezen bvb 10Kohm.

Het moet dus echt een 12Kohm zijn en die heeft gewerkt.

29425_Screenshot_1_1.png


Iemand een idee?
Groetjes,
Hemant
 