Brink heteluchtverwarming werkt niet goed

Goedemiddag,

Ik heb een Brink Elan 10 2.0 heteluchtverwarming (2016) icm met een Intergas HRE 36/30 (2020)
Sinds plaatsing nieuwe ketel heb ik comfort problemen.


*De ketel is ingeregeld op 10 kw parameter 3 in installateurs menu op 32 ipv 70
* max pomp staat op 40 (parameter 3.)
* min pomp staat op 25 (parameter c.)
Elan staat op 55 graden uitblaas en 48% Max luchtdebiet.
* minimaal toerental cv op 25 (parameter c)

Gestuurd door een Honeywell modulation touch thermostaat welke in de cv ketel op open therm zit aangesloten en parameter E. op 1.

Waar ik tegen aan loop dat de Brink prima moduleert alleen de ketel steeds op 0 springt terwijl de temperatuur nog niet is bereikt. Ketel temperatuur staat nu op 60 graden, omdat ik wil proberen om met een lagere temperatuur dus minder lucht uit de Elan het huis verwarmen.
Of de aanvoer nu op 80, 70 of 60 graden staat dit maakt geen verschil. Resultaat is koude vallen als de elan terug moduleert en weer aan.

Ik krijg het behaaglijk in huis met 70 graden aanvoer en uitblaas temperatuur in elan op 45 graden en lucht debiet op 40% alleen wat de elan dan doet is constant op die 40% blazen omdat de elan warmer word. Als ik uitblaas temperatuur omhoog zet in de elan dan gaat deze te veel moduleren op lucht waardoor het weer frisser word in huis.
Iemand nog een tip hoe ik dit kan tunen of fixen?
 
Laatst bewerkt:
Oké dat klinkt logisch maar de ketel slaat steeds af dus dat veroorzaakt temp vallen en ik kom er maar niet achter hoe dat komt. De ketel is wel iets overbemeten voor de elan maar op de juiste kw zou het goed moeten gaan.
 
Ketel is veel te zwaar. Minimaal vermogen van deze HRE is bijna 7 kw. Dat raak je niet kwijt in 55 graden lucht. Dus meer lucht transporteren, luchttemperatuur omhoog of een kleinere ketel.

De Extreme was een betere keuze geweest, ook CW5 maar gaat terug tot 4 kw.
 
Laatst bewerkt:
  • Like
Waarderingen: Heteluchtverwarming
Je gebruikt de buffer als opslag voor het teveel opgewekte vermogen.
De buffer staat parallel aan je Elan.
De elan haalt zijn vermogen uit de buffer.
Levert de ketel meer dan nodig dan Al de buffer vullen tot de warmte in de retour terug komt, ketel gaat uit maar de elan blijft warmte onttrekken aan de buffer waardoor deze afkoelt, retour word koud genoeg en de ketel start weer bij.
Hoe groot een buffer moet zijn kan ik je helaas niet vertellen.
 
Inmiddels heb ik het opgelost door een draadloze Honeywell T6R thermostaat via aan/uit regeling op een andere plek in de kamer te plaatsen ipv de modulation touch, die ging ondanks stand 3 toch teveel uit van na-ijlen..waardoor de ketel niet op tijd weer aanging om de woning op temperatuur te krijgen. Temp blijft nu constant en maximaal comfort.
 
Goedemiddag,

Sinds kort hebben wij ook een Brink Elan in combinatie met dezelfde ketel. Ook wij ervaren exact dezelfde problemen. Wij hebben een Intergas thermosstaat, maar als ik het goed begrijp moet ik deze vervangen voor een draadloze Honeywell? Als ik ook zijn thermosstaat aanschaf en de parameters zoals hierboven vermeld staat aanpas, dan zou het probleem verholpen moeten zijn?

Alvast heel erg bedankt!
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via