Boiler problemen na gebruik wifiplug

Hoi. Sinds ongeveer een jaar gebruik ik een wifiplug, zo'n Tapo P115, om mijn boiler aan- en uit te schakelen. De boiler heeft zelf geen schakelfunctie en stond hiervoor constant aan, wat flink veel geld kostte. Sinds ik de Tapo gebruik, bespaar ik 50% op de energiekosten die de boiler gebruikt. Over het algemeen doe ik hem af en toe een uurtje aan als de stroom goedkoop is en daar kan ik dan wel weer één of twee dagen op douchen.

Nu heb ik sinds het gebruik van de Tapo twee problemen gehad:
1. Lekkage in een afvoerbuis verbonden met de inlaatcombinatie. Er zat een scheur in de buis waardoor er water uitdruppelde.
2. De boiler deed het niet meer. Nu is door een monteur vastgesteld dat de bedrading veel te warm wordt en op sommige plekken is doorgesmolten.

Blijkbaar ben ik ontsnapt aan een potentieel zeer gevaarlijke situatie. Ik vraag mij af of deze problemen te maken kunnen hebben met de wifiplug. Die heeft een vermogen van 3680W, wat op zich ruim voldoende is voor de boiler van 2500W. Toch vraag ik me af of het voor zo'n boiler wel goed is om constant aan- en uitgeschakeld te worden. Bij de lekkage vroeg ik mij ook al af of dat bijvoorbeeld zou kunnen komen door opbouw van kalk in zo'n buis. Wat de bedrading hiermee te maken heeft weet ik uiteraard niet.

Anderzijds is het ook weer een fijn idee dat ik met de wifiplug de boiler alleen kan laten draaien als ik thuis ben.

Nu vraag ik mij af of ik na plaatsing van een nieuwe boiler opnieuw veilig een wifiplug kan installeren of dat het beter is de boiler maar gewoon altijd te laten draaien.
 
zou niks uit moeten maken.
als ik je goed heb begrepen zat het probleem niet in de stekker of wifiplug

vroeger was het best gebruikelijk dat boilers een tijdschakelaar hadden
 
Kan me opzich wel voorstellen dat de levensduur iets verkort, in plaats van een redelijk constante temperatuur heb je iets grotere temperatuurschommelingen.

Maar verder is het element van een boiler sowieso aan uit, dus met of zonder plug als hij aangaat is het vol vermogen.

Ik denk net als boertje dat de issues los van jouw plug staan.
 
De inschakelstroom van een verwarmingselement kan zomaar 40A zijn. Ik kan me voorstellen dat dat invloed heeft op de bedrading.
Ik ben benieuwd hoe lang die Tapo het volhoudt.
 
De inschakelstroom van een verwarmingselement kan zomaar 40A zijn. Ik kan me voorstellen dat dat invloed heeft op de bedrading.
Ik ben benieuwd hoe lang die Tapo het volhoudt.
Bij de Tapo zie ik dat deze geschikt is voor 16A/3680W.
Betekent dat dat dat dus een probleem op kan leveren?
In de handleiding lees ik dat de belasting (ik neem aan dat dat ampère is want er staat een A bij) 10,9 is bij dit type, maar geen idee of dat bij "inschakelstroom" anders is.
 
Een elektro weerstand is zuiver Ohms en niet capacitief of inductief.
De inschakelstroom zal dan ook niet hoger zijn als de nominale stroom, daar hoef je je geen
zorgen over te maken.
Je kunt je wel afvragen hoe die Tapo schakelt, is dat door middel van een klein relais of
is dat met elektronische componenten? Dat laatste kan dan wel eens de oorzaak zijn.
 
Een elektro weerstand is zuiver Ohms en niet capacitief of inductief.
De inschakelstroom zal dan ook niet hoger zijn als de nominale stroom, daar hoef je je geen
zorgen over te maken.
Je kunt je wel afvragen hoe die Tapo schakelt, is dat door middel van een klein relais of
is dat met elektronische componenten? Dat laatste kan dan wel eens de oorzaak zijn.
Ik heb ook geen idee hoe die schakelt. Maar is dit dan specifiek voor de boiler? M.a.w. als ik de Tapo voor een lamp had gezet, had die lamp dan mogelijk ook problemen gekregen?
 
Bij een gloeilamp of halogeenlamp niet maar bij een halogeenlamp met gewikkelde VSA of
een led lamp met of zonder driver is dat weer afhankelijk van de elektronica of trafo.
Maar daar zal je minder snel een probleem hebben omdat de vermogens veel lager zijn.
 
Maar met de genoemde issues zou toch de schakelaar zelf, tapo, het begeven hebben en niet de bedrading van de boiler laat staan lekkage in de afvoerbuis.
 
Maar met de genoemde issues zou toch de schakelaar zelf, tapo, het begeven hebben en niet de bedrading van de boiler laat staan lekkage in de afvoerbuis.
Die lekkage zal niks met de stroom vandoen hebben inderdaad, maar ik dacht wel wellicht met het veelvuldig langdurig uitschakelen van de boiler waardoor mogelijk harde aanslag ontstaat die dan de buis kapotmaakt of splijt.

De Tapo zelf is overigens prima in orde, die werkt gewoon nog.
 
Zit er een legionella beveiliging op? Dat die regelmatig op warmt boven de 65 graden?
Kan zijn dat zodra je hem aan en uit schakelt dat die steeds in het legionella beveiliging start.

Heb hier een boiler (250L) en die heeft door een storing van de warmte pomp 3 maanden via de legionella beveiliging gewerkt kosten vielen mee denk dat iedere keer aan en uit zetten duurder is
 
De bedrading in een boiler is uigelegd op de stroom en de tijd dat deze stroom door de draden gaat zodat deze niet beschadigen.
Normaal word een boiler elke dag een keer geladen, dat zal niet het volledige inhoud zijn die van 0 naar 80 moet maar normaal van 40 tot 80, door het afschakelen van de eigen regeling moet de boiler vaker langer aan staan om opntemperatuur te komen dan dat se fabrikant heeft berekend bij normaal gebruik, en daardoor word de bedrading niet af en toe tot de maximaal toegestane temperatuur gebracht maar bij elke opwarming, daarvan word de isolatie niet beter.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via