Hallo allemaal,
Sinds een maand heb ik een nieuwe woning waar ik druk aan het klussen ben om het helemaal naar wens op te knappen. Eén van de klussen is het vervangen van de vieze en vervallen keuken. De woning, uit 1985, is aangelegd zonder gasaansluiting en koken is dus al sinds het begin elektrisch. Maar zoals het onderwerp al zegt; in deze keuken bevindt zich een perilex die op een bijzondere wijze is aangesloten en ik weet niet of deze wel veilig is om ongewijzigd te laten.
In de meterkast bevindt zich de volgende situatie:
Zoals je ziet zijn drie groepen aan elkaar verbonden, dit is de kookgroep. Uit wat ik heb gelezen is het gebruikelijk dat je bij drie groepen een driefasen perilex hebt voor je inductieplaat. In de keuken komen vervolgens drie bruine fasedraden, één blauwe nuldraad en één aardlekdraad binnen, waarbij je zou verwachten dat op de perilex drie bruin en één blauw zijn aangesloten op de vier pinnen. Maar eenmaal in de keuken aangekomen gebeurt het volgende:
De foto's zijn niet 100% duidelijk, dus ik heb het ook uitgetekend:
Zoals je ziet gaat één bruin snoer naar een dubbel wandcontact in een lasdoos (werd gebruikt voor koelkast), evenals een blauw snoer doorgelust via een lasklem (waarna hij doorloopt naar de perilex) evenals een aardlekdraad (ook via lasklem). De twee andere bruine snoeren lopen door naar de perilex, samen met de gelaste blauwe nul en groengele aardlek. De perilex is aangesloten met drie draden; uitgaande van dit schema
zit blauw op N, bruin1 op L2 en bruin2 op L3 en groengeel op 16A.
Omdat bij een driefasen de aansluiting normaal is N-blauw, L1-bruin, L2-bruin, L3-bruin en bij éénfase N-blauw, L1-blauw, L2-bruin, L3-bruin en mijn situatie beiden niet is heb ik twee vragen:
1) Is dit een correcte aansluiting voor de perilex en wandcontact? Ik wil op de kookgroep ook mijn koelvriezer, oven en vaatwasser aansluiten (anders gaan ze op de woonkamergroep, waarop naast de verlichting ook mijn internet, televisie, computer en keukenapparatuur komen te zitten dus dat is onwenselijk), dus de wandcontacten zijn eigenlijk wel handig om te hebben.
2) Is het wel veilig als éénfase perilex als er maar één nuldraad is? Ik kan met die lasklem in het wandcontact nog wel een extra nullijn trekken, maar dat neemt niet weg dat alles op deze driedubbele groep maar één nuldraad heeft.
Sinds een maand heb ik een nieuwe woning waar ik druk aan het klussen ben om het helemaal naar wens op te knappen. Eén van de klussen is het vervangen van de vieze en vervallen keuken. De woning, uit 1985, is aangelegd zonder gasaansluiting en koken is dus al sinds het begin elektrisch. Maar zoals het onderwerp al zegt; in deze keuken bevindt zich een perilex die op een bijzondere wijze is aangesloten en ik weet niet of deze wel veilig is om ongewijzigd te laten.
In de meterkast bevindt zich de volgende situatie:

Zoals je ziet zijn drie groepen aan elkaar verbonden, dit is de kookgroep. Uit wat ik heb gelezen is het gebruikelijk dat je bij drie groepen een driefasen perilex hebt voor je inductieplaat. In de keuken komen vervolgens drie bruine fasedraden, één blauwe nuldraad en één aardlekdraad binnen, waarbij je zou verwachten dat op de perilex drie bruin en één blauw zijn aangesloten op de vier pinnen. Maar eenmaal in de keuken aangekomen gebeurt het volgende:



De foto's zijn niet 100% duidelijk, dus ik heb het ook uitgetekend:

Zoals je ziet gaat één bruin snoer naar een dubbel wandcontact in een lasdoos (werd gebruikt voor koelkast), evenals een blauw snoer doorgelust via een lasklem (waarna hij doorloopt naar de perilex) evenals een aardlekdraad (ook via lasklem). De twee andere bruine snoeren lopen door naar de perilex, samen met de gelaste blauwe nul en groengele aardlek. De perilex is aangesloten met drie draden; uitgaande van dit schema
zit blauw op N, bruin1 op L2 en bruin2 op L3 en groengeel op 16A.
Omdat bij een driefasen de aansluiting normaal is N-blauw, L1-bruin, L2-bruin, L3-bruin en bij éénfase N-blauw, L1-blauw, L2-bruin, L3-bruin en mijn situatie beiden niet is heb ik twee vragen:
1) Is dit een correcte aansluiting voor de perilex en wandcontact? Ik wil op de kookgroep ook mijn koelvriezer, oven en vaatwasser aansluiten (anders gaan ze op de woonkamergroep, waarop naast de verlichting ook mijn internet, televisie, computer en keukenapparatuur komen te zitten dus dat is onwenselijk), dus de wandcontacten zijn eigenlijk wel handig om te hebben.
2) Is het wel veilig als éénfase perilex als er maar één nuldraad is? Ik kan met die lasklem in het wandcontact nog wel een extra nullijn trekken, maar dat neemt niet weg dat alles op deze driedubbele groep maar één nuldraad heeft.