Je gebruikt een verouderde webbrowser. Het kan mogelijk deze of andere websites niet correct weergeven. Het is raadzaam om je webbrowser te upgraden of een alternatieve webbrowser te gebruiken.
Conform installatie handleidingen moet er binnen een halve meter van een toestel een overstort zitten. Bij vervanging van een toestel.
Het kan namelijk ook eens zo zijn dat het vat verstopt raakt en dan kan de druk niet weg.
Het overstort hoort in de aanvoer leiding te zitten.
Bij een openexpansievat is er een natuurlijke overstort. Aan de voorschriften voor de veiligheid is dan voldaan. Een overstortventiel kan ook dicht gaan zitten. mvgr bernhard
Beide verhalen kloppen....
Je hebt in dit geval aan 2 voorschriften te houden,
de ene is de installatie voorschriften, en de andere
is de ketel voorschriften.
Ik vraag mij alleen af welke ketels nog zonder druk
beveiliging/sensor werken
Het word alleen een ander verhaal als je gaat werken
met een scheidings wisselaar.....
Ik ken nu zo'n gevalletje waar ze een soort van warmtewisselaar met koelmiddel hebben.
Dat ding is aangesloten op een systeem met een paar convectoren en vloerverwarming.
De warmtewisselaar, of eigenlijk een warmtepomp geeft direct de warmte af aan het systeem.
Het secundaire verwarmings circuit is een open systeem waar vreemde dingen gebeuren.
Er zit in elk geval geen overstortventiel.
Wordt het dan anders?
Ja, dan moet je aan 3 voorschriften voldoen,
cv-ketel/warmtepomp, installatievoorschriften voor
de scheidingswisselaar en voorschriften na de scheidings
wisselaar....
Als er een scheidingswisselaar zit heb je mindtens twee expansie vaten.
Bij alleen een open vat is een overdrukventiel overbodig.
buj een gescheiden circuit afhankelijk wat daar zit aan een expansievoorziening.