Bewegingsmelder aansluiten - wat te doen met de aardedraad?

Bijgaand een foto van mijn bewegingsmelder ter vervanging van de Gira System2000 (085300) bewegingsmelder, ik heb drie draden: Nuldraad (N), Fasedraad (L) en een aardedraad.
Sluit ik bij deze schakelaar allen de N en de L aan en vervalt de aarde?
Dit heb ik namelijk gedaan maar dan gebeurt er niets.......

513Lf0im6GL._AC_SX569_.jpg
 
De aardedraad heeft op deze schakelaar niets te zoeken, zoals een aardedraad op geen enkele schakelaar iets te zoeken heeft. De aardedraad zou doorverbonden moeten worden met de aardedraad die naar de lamp gaat. Of, wanneer in de inbouwdoos-combinatie ook nog een stopcontact zit, daarvoor worden gebruikt.

Je mist de schakeldraad (zwart).Die zou op het middelste contact aangesloten moeten worden, daarnaast de fasedraad op L en de nul op N.

Misschien is de aardedraad misbruikt als schakeldraad. Dat zou je dan wel moeten vervangen of een zwarte draad bijtrekken, want dat is een erg onveilige situatie.

Edit: @HenkL14 was net iets sneller met een identiek antwoord. :wink:
 
Bedankt voor jullie reactie.
@HenkL14 : bij de vorige was de aarde inderdaad wel aangesloten maar ben vergeten te kijken op welke aansluiting :cry:
Bijgaand een foto van de verbouwing, beste wat ik heb helaas.
De draad die vanaf de lichtschakelaar komt, komt vanaf boven over het plafond, niet te zien op de foto.
Dan gaat bovengenoemde draad naar links naar de schakelaar en er gaat een draad naar rechts naar de verlichting.



IMG_3694.JPG
 
Je moet gewoon het schema volgen wat op de foto uit post #1 staat. En dus wel de middelste aansluiting gebruiken, dit is niet de "aarde" wat je volgens mij vermoedde.
 
Kun je wat detailfotos plaatsen van:
Deze doorverbindingsdoos:
1736335845833.jpeg


De aansluitingen van de lamp, zo te zien is dat dit gedeelte:

IMG_3694-detail-2.jpg


Alleen indien we exact weten hoe een en ander aan alle kanten aangesloten is, kunnen we bepalen wat je aan wat zou moeten verbinden. Ik vrees echter, dat de aardedraad van de ymvk kabel misbruikt is als schakeldraad.

Ik wil je er trouwens al meteen op wijzen, dat het wegsmeren van die doorverbindingsdoos niet toegestaan is, mocht je dat eventueel van plan zijn. Indien daar verder niets op komt te zitten, zet er dan een net blindplaatje op.



1736335845833.jpeg
 
Heb de aardedraad nu als als schakeldraad aangesloten en dan blijft het licht continu branden, of ik de melder nou op OFF, ON of PIR zet.
Doorverbindingsdoos heeft men destijds weggesmeerd, toen was ik nog niet zo'n klusser ;-)
Ik weet niet of het qua regelgeving wat uitmaakt dat ik in Duitsland woonachtig ben?
Foto maken gaat me dus niet lukken.......
 
Dan klopt er niet veel van hoe het aangesloten is, Elen snap je meteen waarom in Nederland buis gebruikt wordt, en dozen bereikbaar moeten blijven. Dan valt er nog het een en ander aan te passen.

volgens mij doe je er verstandig aan om er iemand bij te halen die elwat meer verstand van electra heeft.
 
Tja, weet niet of het verkeerd is aangesloten, dat die buizen van voordeel zijn ben ik het 100% mee eens!
Zojuist de oude Gira weer teruggezet en deze doet het gewoon, hetzelfde aangesloten als de nieuwe BM.
 
Dit...
20250202_121107.jpg

... is iets, waarvan toch echt de rillingen krijg.

Dat is iets, dat (ook in Duitsland) absoluut niet toegestaan is (zoals je eerder in dit topic al kon lezen) en waar je beslist aan zult moeten werken.
Wanneer dat betekent, dat je de muur moet openbreken op zoek naar de lasdoos waar dat doorverbonden zit, dan moet je dat toch maar doen (zoals @Walker terecht al opmerkte).
 
Dat er hiervoor een aardedraad gebruikt is!
Als je gaat openbreken, meteen vervangen door een juiste kleur. In ieder geval nooit groen/geel. Zoals al eerder geschreven: een aarde draad hoort niet thuis in een schakelaar.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via