Bewegingsmelder 2 draads

Goedemiddag,

Ik heb een 2-draads bewegingsmelder gekocht .

Bij het demonteren van de vorige melder komen en 3 draden uit de doos (schakel, fase en nul). Kan ik deze melder gewoon aansluiten en zo ja, hoe?

Dank voor de hulp alvast.
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Ledlamp is niet geschikt voor deze toepassing.

Deze melder laat een kleine stroom lopen door een lamp voor zijn eigen werking, bij een gloeilamp zie je dat niet maar een ladlamp gebruikt zelf weinig stroom en licht dan wel op.
Mogelijk kan je het oplossen met een compensator.
 
Waarom ga je een tweedraads bewegingsschakelaar kopen, als je drie draden tot je beschikking hebt? De driedraadsversies werken ook met ledlampen.
 