Bewegingsdetector aansluiten

Goedenavond,

Vraagje, ik wil graag een bewegingsdetector aansluiten maar ik kom niet echt uit 't schema.
De oude detector was een soort plug and play. Exact dezelfde is helaas niet leverbaar dus ik heb een vervangend type gevonden.

De situatie:
Bewegingsdetector moet 3 led armaturen aansturen.
Ik wil het oude 3 aderig snoer van de oude detector gebruiken. (Bruin blauw zwart)
Het oude snoer gaat naar een lasdoos waarin deze op de betreffende draden wordt aangesloten. Op de lasdoos zit een opbouw wcd waarop de 3 led armaturen zijn aangesloten.

Ik wil geen schakelaar gebruiken zoals 't standaard schema voorsteld. Ik heb een proefopstelling gemaakt, aangesloten en getest volgens het door mij gewijzigde schema (zie afbeelding). Dit werkt gewoon zoals 't moet. Is dit correct? Zie ik iets over 't hoofd?

20221110_131133.jpg
 
Thanks! Kan je misschien ook uitleggen waarom 't correct is? Ik ben er namelijk achter gekomen door alles te meten en thats it. Komt 't omdat ik de schakelaar en dus de geschakelde fase er uitlaat?
 
Het is correct omdat je fase, nul en schakeldraad volgens het schema aansluit? Het enige lijntje wat je niet hebt overgetekend is de nuldraad naar het armatuur, maar die zal ongetwijfeld ook zijn aangesloten vanaf de kabeldoos.

Als je de functie van de pulsdrukker (handmatige bediening neem ik aan) niet nodig hebt, kun je dat gewoon weglaten. De bewegingsmelder merkt het verschil niet, dat is hetzelfde als wanneer je het wel volgens schema aan zou sluiten maar nooit op de knop drukt.
 
Bedankt voor je terugkoppeling.

Pulsdrukker is inderdaad niet nodig. Alles gaat via de detector. Er loopt inderdaad een nul naar het armatuur.

C1 en c2 creëren denk ik gewoon verwarring voor mij. Want die zijn nodig voor als je een pulsdrukker gebruikt neem ik aan?
 
C1 en C2 is een tweede potentiaalvrije uitgang. Het heeft niets te maken met een pulsdrukker. Dat getekende rondje met een kruis is een lichtbron net zoals de andere links onder.

Bij beweging maakt de melder verbinding tussen contact L en het contact met het pijltje, maar ook tussen contact C1 en C2. Als je om een of andere reden niet het eerste contact wilt of kunt gebruiken, bijvoorbeeld omdat je niet wilt dat het contact met L / fase wordt verbonden, kun je C1 en C2 gebruiken. Stel bijvoorbeeld dat je met de 230V bewegingsmelder een 12V circuit wilt sluiten, dan kan dat dus met C1 en C2.

Voor jou niet zo relevant, aangezien je al het eerste contact gebruikt. De bruine draad ook doorverbinden met C1 en dan zwart aansluiten op C2 zou trouwens óók werken.

(Je deelt niet zo veel over de melder behalve een aansluitschema. Het zou kunnen dat de 2 contacten ook verschillende functies hebben, bijvoorbeeld een aparte tijdinstelling waardoor bijvoorbeeld het bovenste potentiaalvrije contact korter wordt geactiveerd dan het onderste contact. Dat zou dan uit de handleiding moeten blijken. )
 
Ahaa. Okay, duidelijk verhaal. Er zitten inderdaad nog wat andere functies op. Ik zal morgen even de handleiding er bij pakken. Heb 'm nu niet bij de hand.
 