Betonnen opstand storten op betonvloer

Omdat de grondslag zich boven mijn reeds gestorte vloer begeeft wil ik een betonnen opstand storten. Nu vraag ik mij af hoe ik de aanhechting tussen de bestaande betonvloer en opstand waterdicht krijg. Er zijn reeds stekeinden meegestort. Zie bijlage voor situatie.

Kan ik het geheel bijvoorbeeld op epdm storten? Of is het beter om de aanhechting aan de buitenzijde te bekleden met epdm? Of zijn er nog andere/betere methoden?

Screenshot_20220814-114425_Drive.jpg
 
Aanvulling op voorgaande. Dit is mijn idee nu. De grondslag is 20cm hoger dan de vloer en de reden dat ik bang ben voor het binnendringen van water door de aansluiting van de nog te storten opstand.

Screenshot_20220815-094122_Drive.jpg
 
Als je zo de epdm aanbrengt staat je betonnen opstorting los.
Er had een kimblik in moeten zitten, mja 135 mm is ook niet waterdicht.
Stortnaad opruwen en goed schoonmaken, daarna wandje erop.
Buitenzijde eventueel afplakken.
 
Als je het epdm volledig hechtend op het beton kan plekken wel, anders dakbedekking ertegenaan branden. Coating gaat niet werken.
 

Gerelateerde klussen

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via