Beste klussers,
Situatie:
Op zolder is een vliering gemaakt. De overspanning is 175 cm. Er zijn balken gebruikt van 94 x 44 mm om de 60 cm. Daarop ligt een multiplex vloer van 18 mm. Is dit geheel stevig genoeg om er een slaapplek van te maken voor mijn zoon van 12 jaar?
O ja, het geheel is 200 cm dus precies lang genoeg voor een matras :-)
Ik ken het begrip 'balkenschuif' inmiddels, maar daar kom ik niet veel verder mee.
Moet ik bijvoorbeeld extra balken bijplaatsen? Of moeten ze dikker zijn? Of een verticale steun maken tussen vliering en zoldervloer?
Reuze bedankt voor jullie reacties.
Situatie:
Op zolder is een vliering gemaakt. De overspanning is 175 cm. Er zijn balken gebruikt van 94 x 44 mm om de 60 cm. Daarop ligt een multiplex vloer van 18 mm. Is dit geheel stevig genoeg om er een slaapplek van te maken voor mijn zoon van 12 jaar?
O ja, het geheel is 200 cm dus precies lang genoeg voor een matras :-)
Ik ken het begrip 'balkenschuif' inmiddels, maar daar kom ik niet veel verder mee.
Moet ik bijvoorbeeld extra balken bijplaatsen? Of moeten ze dikker zijn? Of een verticale steun maken tussen vliering en zoldervloer?
Reuze bedankt voor jullie reacties.