Badkamerventilator met ventilator naloop

Status
Niet open voor verdere reacties.
Badkamerventilator met ventilator naloop.

Uit het plafond doos via de groene draag een continue spanning gevonden deze aan de L aangesloten.

De andere N en LT via de lamp.

En ja ventilator loopt als de verlichting aan is maar niet als het uit is.
Daarbij als ik de L afkoppel en de verlichting aandoe dan hoor ik ff de ventilator aangaan en gelijk weer uit.
Kan iemand mij helpen wat ik fout doe?

Alvast bedankt.
 
Normaal zouden deze moeten werken met

L = vaste voeding dus Bruin, in jouw geval nog groen
N = Nul Blauw of vroeger rood.
LT = Schakeldraad zwart (vanaf de schakelaar en/of lamp)

Je weet wel 100% zeker dat je 230Volt hebt en geen lekspanning van een paar volt? Als je een losse fitting en lamp hebt kun je deze evt voor de test bij de N en L steken, en daarna bij de N en LT om te kijken of de spanning erop blijft en schakelt.

succes
 