AWB Thermomaster 3HR maakt een brommende geluid

Status
Niet open voor verdere reacties.
Onze AWB thermomaster 3 HR maakt een brommende geluid als hij opstart met branden. Het is alsof de ketel zich opblaast. De CO2 verhouding is al bijgesteld maar het geluid blijft. Kan het aan de ventilator liggen?
 
Dat zou kunnen, maar ik zou eens de gas voordruk laten controleren en toch nog eens naar de minimum last laten kijken.
Ook kan het zijn dat je start last verhoogd moet worden, er zijn namelijk een aantal serie's waarbij die te laag staat.
 