AWB Thermomaster 2HR 28.02WT geeft regelmatig storing 2-9

Status
Niet open voor verdere reacties.
2.9
Geen terugkoppeling van
ventilator naar mcba.

Ventilator defect
(kortsluiting op ventilatorprint).
- Slecht contact connector op ventilatorprint.
- Kabelboom defect.
- Geen 24 V (rood en blauw) vanuit
branderautomaat.
- Slecht contact connector op ventilatorprint.
- Witte draad kabelboom defect

----------------------------
Oplossingen

- Ventilator vervangen, let op
glaszekering in mcba!
- Contact verbeteren, zonodig
kabelboom vervangen
- Kabelboom vervangen.
- Branderautomaat vervangen.
- Contact verbeteren, zonodig
kabelboom vervangen
- Witte draad herstellen, zonodig
kabelboom vervangen
 
Goedendag,

met een soortgelijke ketel hebben wij het probleem dat het tapwater niet wordt verwarmd. De ketel staat dan op cv modus (de 3 staat met een knipperend puntje) ipv 4 (branden boiler). Je hoort ook wel eens een (moeilijk te omschrijven) geluid.
Enig idee wat er mis is?

Alvast dank.

Groet,
John
 
Bedankt voor je reactie Obelix2. Aan het geluid te horen, vermoedde ik dat ook. Weet je toevallig of die motor c.q. cartridge zo te bestellen en te plaatsen is (evenals de 2 automatische ontluchters)?
 