AWB Thermomaster 23.29 WT uit 1994.
Deze geeft sinds enige alleen nog maar handwarm tapwater dit gebeurde
van de een op de andere dag. Dit is overal in het huis zo.
(handwarm tapwater in de stand van maximaal warm water zonder bijmenging)
Zelf heb ik al de onderstaande punten afgewerkt.
1 - alle radiator kranen gesloten zodat alles via de warmtewisselaar
gaat. Dit had geen effect, tapwater blijft handwarm.
2 - Nieuwe 3-wegklep gemonteerd, dit had geen effect -> handwarm.
3 - stap 1 met nieuwe 3-wegklep, dit had geen effect -> handwarm.
(leiding die naar de radiatoren gaat blijft koud gelijk achter de
3-wegklep, zowel bij de oude als de nieuwe 3-wegklep)
4 - warmtewisselaar gedemonteerd en gecontroleerd op verstoppingen.
(zowel CV-zijdig als leidingwater-zijdig geen verstoppingen)
5 - hoeveelheid tapwater gecontroleerd dit is zoals het moet zijn
dwz 6 liter/minuut.
6 - Als CV bijgestaan heeft en alles is door geleiding opgewarmd
dan is het tapwater daarna in eerste instantie heet tot zeer warm
om daarna af te koelen tot handwarm.
Ik vermoed zelf dat er iets fout gaat tussen de NTC-sensor van het
tapwater en de aansturing van de gasklep waardoor de hoofdbrander
maar op zijn laagste stand in bedrijf komt.
Maar ik heb geen idee hoe ik dit zou kunnen controleren.
Hoe kan ik die NTC-sensor testen of die goed werkt?
Zou ik eventueel de NTC-sensor van de CV en NTC-sensor van het
tapwater tijdelijk kunnen omwisselen?
Al vast bedankt voor hints en tips.
Deze geeft sinds enige alleen nog maar handwarm tapwater dit gebeurde
van de een op de andere dag. Dit is overal in het huis zo.
(handwarm tapwater in de stand van maximaal warm water zonder bijmenging)
Zelf heb ik al de onderstaande punten afgewerkt.
1 - alle radiator kranen gesloten zodat alles via de warmtewisselaar
gaat. Dit had geen effect, tapwater blijft handwarm.
2 - Nieuwe 3-wegklep gemonteerd, dit had geen effect -> handwarm.
3 - stap 1 met nieuwe 3-wegklep, dit had geen effect -> handwarm.
(leiding die naar de radiatoren gaat blijft koud gelijk achter de
3-wegklep, zowel bij de oude als de nieuwe 3-wegklep)
4 - warmtewisselaar gedemonteerd en gecontroleerd op verstoppingen.
(zowel CV-zijdig als leidingwater-zijdig geen verstoppingen)
5 - hoeveelheid tapwater gecontroleerd dit is zoals het moet zijn
dwz 6 liter/minuut.
6 - Als CV bijgestaan heeft en alles is door geleiding opgewarmd
dan is het tapwater daarna in eerste instantie heet tot zeer warm
om daarna af te koelen tot handwarm.
Ik vermoed zelf dat er iets fout gaat tussen de NTC-sensor van het
tapwater en de aansturing van de gasklep waardoor de hoofdbrander
maar op zijn laagste stand in bedrijf komt.
Maar ik heb geen idee hoe ik dit zou kunnen controleren.
Hoe kan ik die NTC-sensor testen of die goed werkt?
Zou ik eventueel de NTC-sensor van de CV en NTC-sensor van het
tapwater tijdelijk kunnen omwisselen?
Al vast bedankt voor hints en tips.