Ik heb een awb ketel type thermomaster 2 hr 28.02wt
nu had ik opeens een huis dat 23 graden warm was terwijl mijn thermostaat op 19 graden stond en ik had geen warm water.
toen heb ik op dit forum gelezen dat het iets met de drieweg klep kon zijn.
er zit een honnywel vc 8010 op deze heb ik los gehaald en toen ging de verwarming uit en had ik weer warm water. Zou deze stuk kunnen zijn? Het witte palletje staat naar links en blijft naar links staan is dat oke? B.v.d.
 
Motor driewegklep defect. controleer de veer van het binnenwerk. deze moet je met de hand kunnen bedienen anders deze ook vervangen.
 
Arie1 bedankt voor je reactie.
Als ik de klep indruk met de hand moet dat heel makkelijk of met een beetje weerstand gaan alsof er een veer inzit?
Groet.
 