Autom. kamerthermostaat niet aan de praat!!

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hallo allemaal,

Hier mijn probleem:

Ik ben in het bezit van een Nefit EcomLine Excellent HRC30 toestel.
Aangezien hier de originele thermostaat op was aangesloten, hebben we besloten om een andere thermostaat te kopen, die we kunnen instellen....zeker met het huidige weer.
We hebben dan ook de ELRO KT100 gekozen. Alles is in zoverre goed gegaan....alleen de thermostaat hoor je aanspringen wieltje op display draait ook maar de ketel reageert hier niet op...

Bij de oude thermostaat had je 2 aansluitpunten......de kabels die van het toestel afkomen zijn 1 rode, 1 blauwe en 2 witte........de blauwe is met witte samengevoegd en met de rode is hetzelfde gebeurd.
De oude thermostaat werkt zo perfect. Nu heb ik dus die 2 combinaties aangesloten op NO EN COM aansluiting van de nieuwe thermostaat en hij doet het gewoonweg niet........wat doe ik verkeerd....of wat moet ik doen om hem aan de praat te krijgen????

Ik heb bij troubleshooting van ELRO gekeken maar die punten wat hier staan heb ik aan voldaan!!! Lijkt me toch vreemd dat de aansluiting op de ketel niet klopt......dan had die andere het toch ook nooit gedaan...toch??

Aangezien de nieuwe het nog niet doet heb ik maar weer de oude aangesloen, en die deed het meteen.

Ik hoop dat iemand mij kan helpen om dit probleem op te lossen.
Iederen die meehelpt...wil ik alvast hartelijk danken!!!!!!

Patrick en Helma
 
Ik denk toch dat je de aansluiting op ketel moet checken en veranderen. Waarschijnlijk is je nieuwe thermostaat geen 'opentherm' model. De oude thermostaat is dat waarschijnlijk wel. Even in het boekje van de ketel opzoeken hoe een on/off thermostaat aangesloten dient te worden.
 
Een originele nefit is idd modulerend maar geen opentherm,, deze heten muduline thermostaten en zijn in de ketel op de modulerende aansluiting aangesloten.

de elro is een aan/uit thermostaat en moet in de ketel de bedrading op de twee aansluitingen worden aangesloten die boven de huidige aansluitingen zitten met dit tekentje _/- [ongeveer en niet de van klein naar groot wordende streepjes.
 
Bovenstaande geld voor de ketel he,

dus mantel eraf halen [schroefje achter het deurtje eruit halen als die er nog in zit] en de vier klemmen aan weerszijde van de ketel losmaken en de mantel eraf tillen.

dan zie je aan de linkerkant de UBA [branderautomaat] met rechts daarvan de kroonstenenstrook voor de aansluitingen van oa de verschillende kamerthermostaten.
 
Sorry...ja dat bedoelde ik :oops: ....ik heb al in boekje gekeken van installatie, maar daar staat niks in van dit hele gebeuen.
 
Dat is waarschijnlijk de gebruikershandleiding, daar staat het inderdaad niet in. Als de mantel eraf is inderdaad even opzoek naar de aansluiting zoals omschreven door Ketelchrisje.
 
Bedankt voor jullie hulp.

Ik moest idd de draadjes van kroonsteentje 3 en 4 omzetten naar 1 en 2.

Nogmaals bedankt voor jullie hulp!!
 
En bedankt voor het opgelost terugmelden :)