Atag blauwe engel 2 A55 dan weer A49

Status
Niet open voor verdere reacties.
Vandaag een atag blauwe engel gemonteerd van het bj 2005 omdat de andere atag al 20 jaar oud was deze geplaatst maar heb wel heet water maar de verwarming word niet warm en hij blijft maar ontluchten en geeft steed maar aan A55 dan weer A49 enz A44,A41 weet een wat dat betekend kan het nergens vinden en de oude driewegklep is type honnywell vc 8044
 
23542_image_3.jpg
 
De VC8044 hoort niet op een BE2, daar hoort of een
vc6940 of een vc2010, dat ligt eraan hoe hij software
matig is ingesteld.
Bij een BE2 moet na 17min het A programma over gaan,
daarna moet hij of gaan werken, of uitvallen op BL85
als er echt iets mis is met pomp, waterdruksensor of
printplaat.
Maar je hebt dus een 2e handse opgehangen van 2005,
dus de pomp zou vast kunnen zitten....ook even checken.
al is die kans klein omdat je aangeeft wel ww te hebben
 
Als er al een verkeerde motor op zat, dan krijg je wel
je bedenkingen of de rest dan nog wel goed is, dus even
alles goed nalopen op leksporen.....bij twijfel even
een paar foto's van links, midden, rechts, dan kunnen
we die hier beoordelen
 