Hallo,
Ik heb een vreemde storing, de installateur komt er ook niet uit.
Situatie :
een AWB Thermomaster combiketel, een albrand verdeler type Boxer met flowmeters en vijf groepen.
Deze verdeler heb ik aangesloten op een Swep platen wisselaar en de wisselaar heb ik op de ketel aangesloten.
De aanvoer van de verdeler wordt heet, de afvoer koud en de flowmeters zijn ingesteld op 2 ltrs per minuut. Na een dag draaien staat de temperatuur
op de onderste op 20 C. en de bovenste zit weinig beweging in.
Lucht is ook niet meer aanwezig en de pomp draait ook. ( flowmeters staan op 2 )
Wie kan mij een verhelderend antwoordt geven.
Bvd, feanster
Ik heb een vreemde storing, de installateur komt er ook niet uit.
Situatie :
een AWB Thermomaster combiketel, een albrand verdeler type Boxer met flowmeters en vijf groepen.
Deze verdeler heb ik aangesloten op een Swep platen wisselaar en de wisselaar heb ik op de ketel aangesloten.
De aanvoer van de verdeler wordt heet, de afvoer koud en de flowmeters zijn ingesteld op 2 ltrs per minuut. Na een dag draaien staat de temperatuur
op de onderste op 20 C. en de bovenste zit weinig beweging in.
Lucht is ook niet meer aanwezig en de pomp draait ook. ( flowmeters staan op 2 )
Wie kan mij een verhelderend antwoordt geven.
Bvd, feanster