Alamat parallel aansluiten op hoofdschakelaar

Goedemorgen,

Tijdens de bouw van onze schuur heb ik 3 kabels van de meterkast naar de schuur aangelegd. 2x 4mm² en 1x 2,5mm².

Huidige situatie:
Aansluiting van 3x 25 ampere. Voor de meter is daarbij 3x een ABB S201m C25 gemonteerd.
Na de meter zit er een HOLEC Duco DCM 40/4 40A 4P Lastscheider.
In huis hebben we een 3 aardlekschakelaars (Schupa NPFI 40.030.2.1), met achter elke aardlek schakelaar 3 installatieautomaten (B16).
Daarnaast heb ik een alamat 1p+n B16. Dus 10 groepen in totaal.

Gewenst:
Een alamat 3p+n B16 erbij voor een laadpaal op 1 van de de 4mm² kabels

Mogelijk probleem die ik heb:
In de bestaande groepenkast zitten 2x een 'Eaton aansluitblok 4 x 16 + 4 x 10 mm2' waarmee ik alles wil doorverbinden richting de hoofdschakelaar.
De fases van de bestaande aardlekschakelaars, 1p+n B16 alamat en nieuwe alamat 3p+n B16 kan ik prima daarop kwijt. Alleen voor de nul kom ik 2 plekken tekort.
Ik heb begrepen dat je geen 2 aders onder dezelfde klem mag zetten, dus ben ik opzoek naar oplossingen daarvoor.

In de 'oude' Holec HH kasten kan ik geen aansluitblok kwijt, dus zat ik zelf te denken om een WAGO bevestigingsadapter voor lasklemmen op de DIN rail te zetten en daar de nul mee door te verbinden. Of is dat een no-go?
Een andere optie die ik bedacht is het gebruik van twin adereindhulzen, maar als je dan 2x 4mm² in één adereindhuls doet, welk formaat moet je dan hebben?
 
idd twin adereindhulzen toepassen en dan voor 2x6mm2

f4b74401352bedb3858a09831fbfea01.jpg
 
Heb je wel een goeie tang en soepel draad nodig.
Aftakblokjes zijn misschien makkelijker.
Dubbele aansluitdraden zijn ook kant en klaar te koop.
 