Airco borrelt

Gisteren is de airco in de woonkamer geïnstalleerd. Na het in gebruik stellen viel het op dat de er een continue borrelend geluid was. Het eerste idee van de installateur was dat dit kwam door lucht en dat het na een tijdje draaien zou verdwijnen. De installateur heeft nog wat verder onderzoek gedaan en mogelijk ligt het aan de korte leiding, hooguit 1,5 meter, waardoor er teveel gas/vloeistof in zit.
Heeft iemand hier ervaring mee? Hoe is het opgelost?
 
Borrelen na gebruik is volstrekt normaal, zodra je het ding uitschakeld bevind er zich nog vloeistof in de verdamper, dat moet verdampen en dat is het kookgeluid dat je dan nog even hoort. Zodra de druk in het systeem stabiliseerd is het geluid weg.

1.5m aansluitleiding is idd wel erg kort een langere leiding zou wel iets verbetering kunnen geven omdat de verdamping dan al in de leiding begint als de machine stopt.
 
Bij een voorgevulde buiten unit is een leidingset van 5 meter volgende mij toch de minimale lengte. Die kort je die niet in.
Maar goed, een installeur die die heeft inbedrijf gesteld die moet wettelijk gezien daar alle kennis van hebben.
 
En een installateur die denkt dat lucht in de koelleidingen mogelijk de oorzaak zijn die heeft daar
zeker totaal geen verstand van. Zijn de leidingen gevacumeerd tijdens het inbedrijfstellen?
Bij het vacumeren haal je alles uit de leidingen wat er niet in hoort, vervolgens test je of alles
lekdicht is en dan pas zet je de ventielen open. En daarbij, de leiding is te kort waardoor er nu
teveel koelmiddel in het systeem zit.
 
De airco borrelt tijdens het gebruik. Af en toe neemt het borrelen toe en dan volgt er een soort ontlading, alsof er een ventiel opengaat en lucht ontsnapt.
Het betreft deze airco Panasonic vloermodel
In de installatie instructie zie een minimale leidinglengte van 3 meter, dus mijn 1,5 meter is tekort. Moet dan de leiding verlengd worden of helpt het ook als er koelmiddel uitgehaald wordt? Heeft minder koelmiddel effect op de prestaties van de airco?
De leidingen zijn gevacumeerd, omdat het nog een beetje vroor ging dat moeizaam omdat het ventiel van de vacuümpomp niet goed werkte. Uiteindelijk is het vacumeren wel goed gelukt. De procedures voor het in werking stellen zijn goed gevolgd.
 
Ja de leiding moet verlengt worden naar de minimaal vereiste lengte.
Het koelmiddel dient eerst weer uit de leidingen gehaald te worden vervolgens de leidingen aanpassen en alles opnieuw vullen en weer vacumeren en in bedrijf stellen. Maar als jou installateur een beetje kon lezen had hij dit kunnen en moeten weten.
En als er goed word gevacumeerd heb je geen geluid en zeker geen lucht.
 
  • Like
Waarderingen: BertPleizier
De airco staat nu direct achter de muur waar aan de binnenkant de binnenunit hangt. De buitenunit wil ik niet verplaatsen. Kunnen de extra meters leiding opgerold achter de buitenunit weggewerkt worden of heeft het oprollen een negatief effect op de werking?
Omdat het borrelen continue is en hevig heb ik de airco nu uitgeschakeld om eventuele schade te voorkomen. Is die zorg terecht of kan het borrelen verder geen kwaad?
 
Volgens mij gaat dat zo inderdaad, en is dat bij mij ook zo gedaan.

Maar dit soort vragen zou die installateur echt wel moeten weten. Net als de minimale leiding lengte. Vanwege de hoge milieubelasting als het mis gaat moeten de installateurs een speciaal certificaat behalen om dit werk überhaupt te mogen doen.
 
Dat zal de installateur inderdaad wel weten, die is overigens STEK gecertificeerd. Ik vraag het om het gesprek met de installateur goed aan te kunnen gaan.
 