Hallo,

Zojuist een monteur op bezoek gehad (ivm nieuw af te sluiten contract) en vertelde dat het water (Agpo ferroli Econpact 3-225C 2006) wordt geregeld door de thermostaat (honeywell Chronotherm). Dit gaat niet goed omdat de warmte in de ketel na gebruik van warm water te hoog oploopt, nl. 99 graden. Agpo en Honeywel wijzen naar elkaar. VOlgens monteur komt dit probleem de laatste jaren naar boven. Foutje in software Honeywell
Ik heb geen klachten over de verwarming maar de warmte wisselaar zou kapot zijn en de kamerthermostaat moet vervangen worden, kosten minimaal 500 voor wisselaar en 170 voor thermostaat.
Heeft iemand ooit dit probleem gehad? Wat hebben jullie gedaan?
 
Het lijkt me een vreemd verhaal.
Misschien bedoelt de monteur dat de ketel door een Honeywell
branderautomaat geregeld wordt. In dat geval is het meer aannemelijk.

Misschien kun je bij Agpo informeren voordat je van alles laat vervangen.
Wat is er exact kapot aan de warmtewisselaar?
 
Hij kon zo zien dat deze kapot was? Maar onze CV werkt normaal dit was alleen een eerst controle om te kijken of ik een onderhoudscontract kon afsluiten bij een bedrijf. Er geen mankement.. Dus ik denk dat dit de rotte appel tussen de monteuren is
 
Dat hoeft niet, het kan een hele goede monteur zijn.
Ik zou informeren bij Agpo, of opvragen waarom en wat er kapot is.
 
Ik denk wel dat ik weet wat er bedoeld is,

Als de lammellen in de warmtewisselaar als een "visgraat" staan i.p.v. netjes recht is de wisselaar bijna op zijn einde, Dit komt eerder voor als het CV vermogen in de parameters niet is afgesteld op de installatie en het toestel regelmatig erg heet word.

Om dit te zien moet wel de brander met ventilator eraf gehaald worden maar dan zie je het ook meteen,
Ik heb deze week zelfs nog zo'n geval naar de fabrikant doorgeseint, Deze word onder garantie vervangen.


Goede lamellen van boven gezien:

|||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||

En de Visgraat waar ik op doel:
/////////////////////////
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
/////////////////////////
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
 
Dit is een fabrieksfout de warmtewisselaar is defect. De lamellen laten los van de buizen waardoor er geen goeie warmteoverdracht plaatsvindt en het toestel ontzettend gaat naijlen. De temperatuur mag oplopen tot 77 graden.

Oplossing is de warmtewisselaar vervangen.

Edit: dat van die parameters cv-vermogen wat hierboven gezegd word klopt ook. Moet ook terug worden gezet.
 
Uw probleem heeft dan ook helemaal niets met de chronoterm te maken. de kamerthermostaat kan er niet voor zorgen dat de cv zijdige temperatuur na ww gebruik zo hoog oploopt.
 
Het branderautomaat en/of de software kan van Honeywell zijn.
(en dat wordt verward met de thermostaat)
 
De monteur heeft alleen de kap van de cv eraf gehaald en toen de kap van die wisselaar (4 schroefjes). V0ordat hij dit deed vertelde hij mij al dat (na het bekijken van onze Honeywell) dat dit een bekend euvel was. Daarmee doelde hij op ons type CV en de Honeywell.
Het enige wat ik gezien heb toen hij die kap eraf had van een (sorry ik ben geen techneut) een vierkante metalen kast/huls met daarnaast een soort van spiraal. Na het uitzetten van de WWkraan liep de temperatuur inderdaad veel hoger op dan 77 graden. Wat er precies kapot is weet ik niet. Alles werkt voor nog en ik heb nooit een lekkage of stoom gezien bij de CV, noch gerammel of uitval.

Ik heb geen rooster of raster kunnen zien toen hij de kast open had maar ik heb dan ook niet van bovenaf kunnen kijken en zal dat nu eens gaan doen!

Dank je wel voor jullie reactie!
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan