Hallo,
De ketel geeft gedurende 120 seconden warm tapwater en daarna wordt dit geleidelijk lauw/koud.
De kraan sluiten en opnieuw openen geeft steeds weer dit resultaat.
De ketel geeft geen foutcodes.
IK heb met behulp van het installateurs menu de werking van alle sensors proberen te testen. Alle sensoren functioneren en geven geloofwaardige waarden.
Ten slotte ook het toerental van de ventilator uitgelezen.
Deze waarde lijkt fout. Ik had dit niet verwacht, omdat de ventilator getest wordt gedurende de opstart procedure.
De fout bestaat uit waarden die sterk veranderen (de ventilator zelf draait met een constant toerental), met iedere keer momenten waar de waarde 1 wordt. verder komen er ook (veel) hogere waarden dan 50 voor. Dit zou niet mogen, omdat via de parameters van de ketel deze waarde begrensd is op 50.
Ik probeer nu de fout verder te lokaliseren.
In dit verband heb ik de volgende vragen:
- is het toerental dat wordt weergegeven in het installateurs menu een waarde die gemeten wordt met behulp van een sensor in de ventilator?
- Wat voor een type motor is de ventilator motor? Op het schema zie ik een vermogensweerstand van 10 ohm 5 watt . dit doet mij veronderstellen dat de ventilator wordt gevoed met een veranderende spanning (via deze weerstand) is dat correct?
- als bovenstaande veronderstelling juist is, dan zijn de overige 4 draden kennelijk van een sensor. Is dit correct?
De ketel geeft gedurende 120 seconden warm tapwater en daarna wordt dit geleidelijk lauw/koud.
De kraan sluiten en opnieuw openen geeft steeds weer dit resultaat.
De ketel geeft geen foutcodes.
IK heb met behulp van het installateurs menu de werking van alle sensors proberen te testen. Alle sensoren functioneren en geven geloofwaardige waarden.
Ten slotte ook het toerental van de ventilator uitgelezen.
Deze waarde lijkt fout. Ik had dit niet verwacht, omdat de ventilator getest wordt gedurende de opstart procedure.
De fout bestaat uit waarden die sterk veranderen (de ventilator zelf draait met een constant toerental), met iedere keer momenten waar de waarde 1 wordt. verder komen er ook (veel) hogere waarden dan 50 voor. Dit zou niet mogen, omdat via de parameters van de ketel deze waarde begrensd is op 50.
Ik probeer nu de fout verder te lokaliseren.
In dit verband heb ik de volgende vragen:
- is het toerental dat wordt weergegeven in het installateurs menu een waarde die gemeten wordt met behulp van een sensor in de ventilator?
- Wat voor een type motor is de ventilator motor? Op het schema zie ik een vermogensweerstand van 10 ohm 5 watt . dit doet mij veronderstellen dat de ventilator wordt gevoed met een veranderende spanning (via deze weerstand) is dat correct?
- als bovenstaande veronderstelling juist is, dan zijn de overige 4 draden kennelijk van een sensor. Is dit correct?