Hallo,
Na lange tijd draaien (2 jaar?) de Agpo uit standby/rust-bedrijf gehaald ivm afkoppelen radiator.
Na weer bijvullen en ontluchten pompen en ketel (autom. ontluchting) en blok aan zijkant en druk op ca. 2,5 bar gezet te hebben, heb ik hem weer in bedrijf gesteld.
Ik krijg geen reactie bij gebruik warm tapwater en verwarming. De pompen lopen niet op het moment dat het apparaat in bedrijf zou moeten zijn, ook gaat de brander niet aan. Alsof hij "doof is".
Er is geen foutmelding op het display te zien, op de display geeft hij gewoon zoals normaal de keteltemperatuur aan.
Ik krijg circulatie op cv als ik de resetknop linksonder ingedrukt houd. De pompen doen het an sich dus wel.
Eens in de zoveel tijd gaat de brander uit zichzelf aan, dit is normaal gedrag, maar geeft dus aan dat gasklep bijv. prima functioneert.
Indien brander aangaat, brandt puntje continu (vlamdetectie, dus dat werkt ook).
Het volgende gedaan (eea met servicedocumentatie):
* Automatische vlotterontluchter vervangen, was verouderd en hing waardoor deze bleef lekken)
* Controle of branderautomaat geheugen niet compleet gecleared was (staat echter in F01 en parameters lijken goed, als ik erdoorheen blader)
* Aansluiting 3 en 4 op aansluitblok linksonder zijn geshunt
* Pompen gedraaid via assen (lopen niet aan)
Iemand een idee? Het gaat dus om een foutsituatie, die geen diagnosefoutnummer kent.
Na lange tijd draaien (2 jaar?) de Agpo uit standby/rust-bedrijf gehaald ivm afkoppelen radiator.
Na weer bijvullen en ontluchten pompen en ketel (autom. ontluchting) en blok aan zijkant en druk op ca. 2,5 bar gezet te hebben, heb ik hem weer in bedrijf gesteld.
Ik krijg geen reactie bij gebruik warm tapwater en verwarming. De pompen lopen niet op het moment dat het apparaat in bedrijf zou moeten zijn, ook gaat de brander niet aan. Alsof hij "doof is".
Er is geen foutmelding op het display te zien, op de display geeft hij gewoon zoals normaal de keteltemperatuur aan.
Ik krijg circulatie op cv als ik de resetknop linksonder ingedrukt houd. De pompen doen het an sich dus wel.
Eens in de zoveel tijd gaat de brander uit zichzelf aan, dit is normaal gedrag, maar geeft dus aan dat gasklep bijv. prima functioneert.
Indien brander aangaat, brandt puntje continu (vlamdetectie, dus dat werkt ook).
Het volgende gedaan (eea met servicedocumentatie):
* Automatische vlotterontluchter vervangen, was verouderd en hing waardoor deze bleef lekken)
* Controle of branderautomaat geheugen niet compleet gecleared was (staat echter in F01 en parameters lijken goed, als ik erdoorheen blader)
* Aansluiting 3 en 4 op aansluitblok linksonder zijn geshunt
* Pompen gedraaid via assen (lopen niet aan)
Iemand een idee? Het gaat dus om een foutsituatie, die geen diagnosefoutnummer kent.