Afvoerbuis cv ketel lekt condens

Status
Niet open voor verdere reacties.
Ik heb op zolder een Intergas CV HR ketel opgehangen, de afvoerbuis daarvan loopt in een U bocht naar de schoorsteen toe op het dak.

Nou is het probleem dat er aan de onderkant van die U bocht water komt te staan. Ik heb er nu een klein gaatje in geboord om het water eruit te laten lekker in een emmer.

Weet iemand hoe dit komt en heeft er iemand een goede oplossing?
 
Een U in een roogas kanaal?

Dat kan dus niet he, een Hr-toestel geeft veel condens af, dit dient terug te lopen naar het toestel (afschot), en niet met een U!

Deze laatste blijft dus vol staan en begint nu te lekken,veranderen dus!

Deze U moet er uit.
 
Ja, het is mogelijk, als je in het diepste gedeelte een condensvanger plaatst, verkrijgbaar bij de vakhandel.

Deze dan weer aansluiten op riool..suc6
 