Afstellen oude en nieuwe verdelers vloerverwarming (24 groepen)

ik heb het dus een paar dagen laten draaien, maar al met al, heb ik geen resultaat bereikt.
Het temperatuurverschil tussen in en uit, van het oude gedeelte blijft hoog.
Het zal dus wel onderbemeten zijn, we hebben elke dag de haard aan, bij deze temperaturen.
"s Ochtends is het 18 graden, als het buiten dus koud (<5 graden) is.
 
Je moet echt terug naar de basis. Alle groepen op gelijke debiet. ook beide thermostaat kranen op 50 graden zetten, je verdeler mengt immers bij dus warmer dan 50 gr zal het echt niet worden. Water van 25 gr is lauw en heeft geen warmte afgifte.

Hoeveel liter p/m flow heb je op je cv toestel? en hoeveel vermogen heeft het toestel?
 
Hi,

Ik heb de Calenta Ace 40C HR combi comfortsysteem CW5

Nominaal vermogencv-bedrijf (50/30°C)7,9 - 35,6 kW

20,3 tapvapaciteit.


in 2022 geïnstalleerd. De vloerverwarming (nieuw gedeelte) volgde in 2023. Het oude gdeelte is ouder dus (ca. 10 jaar, heb het huis in 2022 gekocht).
 
Hi, ik weet hoe ik daar wat kan afstellen, heb hierbij de foto's geplaatst van het oude (slecht werkende) en nieuwe (goed werkende systeem).
Die foto met 32 graden is het oude, die met 43 graden is de nieuwe. Zegt dat wat?



IMG_4611.jpeg

IMG_4610.jpeg
 
Top beschrijving, veel gegoogled, maar deze nooit gevonden.
Niet alleen zie ik nu dat het verkeerd aflas, want beide stonden op 0!
Door de beschrijving zie ik welke markering ik moet bekijken.
Nu beide op 5 gezet, pomp op standje 3 en thermostaten op 40 graden gezet.
Wat zou dan de reden kunnen zijn, waarom ze op 0 stonden? Dat vraag ik me dan ook af.
Ben benieuwd.
 
Waarschijnlijk tijdens installatie handleiding niet gelezen, een veel voorkomende fout.
Af fabriek alles op 0 omdat de fabriek de situatie niet weet, installerende partij dient dit juist in te stellen.
En dat word vaak vergeten.
 
  • Like
Waarderingen: Walker en Haroldv
Je wilt een hydraulisch neutrale verdeler en geen actieve, bij een actieve verdeler beïnvloeden de diverse pompen in de installatie elkaar vaak nadelig.
Je wilt de warmte juist in de vloer behouden om er voor te kunnen zorgen dat de gehele vloer overal warm word, en dat bereik je met een hydraulisch neutrale opstelling.
In de huidig (stand van in regel ventiel) word er weinig tot niets bijgemengd, dus maw je warmte komt in je verdeler en word via de pomp je slangen in getransporteerd echter doordat de bijmenging 0 is word deze warmte ook gelijk weer richting retour getransporteerd zonder dat het zich aan de vloer af heeft kunnen geven.

Dan nog erbij en dat is wel het meeste nadelige als je thermostaatkraan sluit is er dus geen stroming meer door je slangen en valt er daardoor dus ook niets af te geven.
Je voeler bovenin koelt af en stuurt je thermostaatkraan open en daar komt weer cv water van 65 graden aan en de kraan gaat weer dicht.
Ieder keer bij het sluiten van de thermostaatkraan is er weinig tot geen stroming meer, en geen stroming is geen warmte afgifte en geen stroming is ook geen goede meting.

Dat er iets niet juist werkte aan de installatie heeft de installateur ook reeds ontdekt gezien de geplaatste keerklep onder het t-stuk in de aanvoer.
Dus dat er iets niet juist werkte hadden ze al begrepen.
 
  • Like
Waarderingen: Haroldv
Heeft tot nu toe niet het gehoopte effect.
Op de foto's zie ik verschillen:
De 42 graden is nu 52 graden geworden, dus het nieuwe gedeelte wordt warmer
De 32 graden is nu naar 20 graden gezakt, in praktijk nu 17,5 graden in het oude gedeelte.

De thermostaat aan de verdeler van het nieuwe gedeelte weer op 25 graden gezet, knijpen.In de gedachte dat er dan meer warmte overblijft voor het oude gedeelte, waarvan de verdeler thermostaat op 50 graden gezet is nu.
De 'kamerthermostaat' hangt in het oude gedeelte, die meet dus op dit moment 17,5 graden, staat ingesteld op 20,5 graden.



IMG_4636.jpeg

IMG_4635.jpeg
 
35,6 kW met een delta T van 20 graden is 24 liter per minuut. Dit door een CV leiding van 22mm is echt minimaal. Een verdeler van 12 groepen met 2 liter per groep is ook 24 liter per minuut. Blijft voor de andere verdeler weinig over. Aan de temperaturen te zien lijkt het er op dat een verdeler nu actief is en de andere passief. De actieve trekt al het water uit de installatie en de passieve pompt alleen eigen water rond. De verdelers voorzien van een goede inregelkraan.
 
Ik denk dat ik iemand moet zoeken (regio Zwolle) die er echt verstand van heeft (ipv ik) en die me verder kan helpen. Zeker omdat we het oude gedeelte nog moeten aanpassen (2026), dat we dat verstandig doen.