Momenteel ben ik (opnieuw) bezig met het inregelen/afstellen/tunen van mijn CV installatie en nu specifiek richtend op mijn vloerverwarming verdeler. In het verleden heb hier meerdere topics over volgeschreven, echter nu nieuwe/andere situatie met andere parameters. Maar wellicht toch hetzelfde uitgangspunt.
Ik ben home automation fan en maak daarom gebruik van handigheden om mij te ondersteunen bij dit doel.
Plaatjes/foto's zeggen meer dan duizend woorden, meestal:

Dit is een screenshot uit mijn Grafana dashboard. Relevant is voor dit vraagstuk zijn denk ik de twee bovenste grafieken. Links sensoren die de AV en RT temperatuur direct bij de ketel meten en rechts sensoren per vloerverwarming zone gemeten op de RT.
Ik ben bezig om de flowmeters zo af te stellen dat uiteindelijk elke zone ongeveer een gelijke retour temperatuur heeft. Is dit de juiste uitgangspositie qua efficiëntie?
Wat vinden jullie van de VVW retourtemperaturen? Te hoog/laag of juist goed?


De VVW set.
Merk: Albrand Boxer FL
De pomp is ingesteld op contante druk op stand 3 (maximaal). Volgens het boekje zou dit zo ingesteld moeten zijn bij 8+ groepen. Nu is dat door de zone regeling niet altijd het geval. Maar meestal wel. Graag jullie visie.
Aanvullende mijn vragen:
Ik ben home automation fan en maak daarom gebruik van handigheden om mij te ondersteunen bij dit doel.
Plaatjes/foto's zeggen meer dan duizend woorden, meestal:
Dit is een screenshot uit mijn Grafana dashboard. Relevant is voor dit vraagstuk zijn denk ik de twee bovenste grafieken. Links sensoren die de AV en RT temperatuur direct bij de ketel meten en rechts sensoren per vloerverwarming zone gemeten op de RT.
Ik ben bezig om de flowmeters zo af te stellen dat uiteindelijk elke zone ongeveer een gelijke retour temperatuur heeft. Is dit de juiste uitgangspositie qua efficiëntie?
Wat vinden jullie van de VVW retourtemperaturen? Te hoog/laag of juist goed?
De VVW set.
Merk: Albrand Boxer FL
De pomp is ingesteld op contante druk op stand 3 (maximaal). Volgens het boekje zou dit zo ingesteld moeten zijn bij 8+ groepen. Nu is dat door de zone regeling niet altijd het geval. Maar meestal wel. Graag jullie visie.
Aanvullende mijn vragen:
- De thermostaat knop zit op de aanvoer leiding en staat nu ingesteld op 45 graden. Ik ben altijd wat in de war wat dit nu betekent, want voor zover ik kan nagaan is het niet de ingaande temperatuur van de vloer. Deze staat op ~38 graden, aldus de thermometer. Retour is ~28 graden volgens de thermometer, en wordt bevestigd door mijn retour sensoren (zie grafiek hierboven).
- Op de CV zijde retour lijkt ook een ventiel te zitten. Echter zonder thermostaat kraan. Mis ik iets hier, of is dit wenselijk.
- Het valt op dat bij de VVW set de CV aanvoerleiding echt voelbaar heet is en de CV retour lauw tot koud. Zit er dan echt zo'n groot tempatuur verschil tussen aanvoer en retour of wordt er maar heel weinig heet water doorgelaten in de meng balk? Zijn hier zaken te verbeteren?
- Vooruitlopend op de aanschaf van een warmtepomp heb ik mijn Nefit Topline HRC 30 (2015) ingesteld op 9kW vermogen en de modulerende pomp op minimaal 30 en maximaal 50% ingesteld. Hiermee probeer ik LTV te simuleren en te checken of ik hiermee mijn woning ook met de huidige buiten temperaturen warm krijg. De VVW verdeler is een mengverdeler, is deze ook geschikt in een situatie met warmte pomp waarbij de aanvoer temperaturen 35-40 graden zijn? Is het een juiste denkwijze dat bij aanvoer van deze lagere temperaturen en weinig tot geen retourwater wordt bijgemengd en dit wel gewoon gaat werken?