Aeg inductie

Hoi ik heb een aeg inductiekookplaat
Deze wil ik aansluiten op een krachtgroep
Wie kan me helpen ik heb in de muur een perilex stopcontact.
Mijn vraag is hoe moet ik de stekker aansluiten want ik zie 2x blauw in de kookplaat maar in de contact doos zit bruin blauw zwart grijs
20220519_172135.jpg
20220519_172138.jpg
 
Ik zou van de aansluiting in de kookplaat afblijven en aan de kant van de stekker beide blauwe draden samenvoegen met een dubbele adereindhuls, en aansluiten op het nulcontact. Bruin en zwart ieder op een fase en dan blijft er dus een pen leeg.
 
Dankjewel xanderh.
Moet ik zwart op zwart en bruin op bruin houden dan of maakt dat niet uit.
Dan haal ik morgen even een adereindhuls
En knijp dan de 2 blauwen op 1 pen en 1 pen laat ik dan weg
 
Voor de werking van de kookplaat maakt het niet uit op welke fasen je aansluit, je zou ook bruin of zwart met L3 (de grijze draad) in de contactdoos kunnen verbinden.

Voor de totale belasting van de totale elektrische installatie in de woning maakt het wel uit. De kookplaat belast 2 van de 3 fasen, het kan wel eens wijs zijn om bijvoorbeeld de 2 fasen te kiezen waar niet de oven op zit aangesloten, zodat je tijdens koken minder kans hebt de hoofdzekeringen te overbelasten. Maar als je daar rekening mee wilt houden dan zul je je in de faseverdeling van de gehele woning moeten verdiepen.
 