Advies aanleg afvoer en standleiding badkamer.

Hallo,
Ik ben bezig met de verbouwing van de badkamer van onze jaren 30 woning.
Aangezien er boven nog geen toilet was zijn we van plan een standleiding van 110mm te plaatsen waarop we toilet, bad, douche en wastafel gaan aansluiten.
Ik zou graag horen wat jullie denken van ons huidige plan. Bovenop komt een 75mm ontluchtingspijp richting dak. Daarna komt eerst een T stuk voor het toilet, daaronder een T stuk die verloopt naar 75mm en een Y stuk naar 50mm waarop vervolgens aan 1 kant het bad wordt aangesloten en aan de andere kant de verzamelleiding van douche en wastafel van 50mm.
Is het nog nodig om het Y stuk in 75mm uit te voeren en daar met verlopen naar 50mm op aan te sluiten?
Zie bijgevoegde foto’s voor meer info.

B5BECBE7-E08D-4614-9E2E-CDAEA8C47074.jpeg D7420F7C-8DD4-4130-AF35-052DE1CDE101.jpeg
 
En wat dacht je zelf er van gaat dit werken?
De stand leiding heeft ontspanning dus dat loopt wel.
Maar als je bad leeg laat lopen dan loopt dat ook wel weg maar dan gaat ie zuigen aan de drain afvoer en wastafel omdat die geen lucht krijgen.
Dan zou je zeggen doe ik een beluchter wastafel maar dan heb je probleem drain.
 
Kan je de riolering niet onderlangs laten lopen met een verlaagt plafond?
Want je kunt niet met leidingen dwars door balken heen gaan.
 
Wat is wat in de foto?? Dit zit volledig tussen de balken?

Bad apart doen, in 75mm uitvoeren. Aansluiting op de standleiding vervangen door 'dubbel T-stuk'. Een poot een verloop van 50mm er in voor de drain en wastafel, andere poot het bad er op.

EDIT: in vorige versie stond hier een foutief plaatje; namelijk van een 3x mof 90 + spie 90 dubbel T-stuk. Onderstaande is de juiste; twee recht tegenover elkaar liggende staande 110mm lijmmoffen en de aftakkingen staan 90 graden gedraaid en zijn ook uitgevoerd in 75mm lijmmoffen.

1626364240926.png


@ADDave

Voor zover ik weet staat er dat je bij lengtes <10m je één maat kleiner mag gaan voor de ontspanleiding. Maar of 90mm dan meegeteld wordt...?

Bij andere topics op dit forum heb ik gelezen dat maximaal 1/3 van de balk mogelijk is.

Ja, de middelste 1/3, dus niet uitkameren van boven of onder, maar door het midden. Zulke balken worden bovenaan altijd op druk belast en onderaan op trek. In het midden zijn de krachten het kleinste.
 
Laatst bewerkt:
  • Like
Waarderingen: Pieterrrr
@ABCDE

Dit zit inderdaad tussen de balken. Eronder zit een ensuite waardoor er op deze plek onder de vloer veel ruimte is.

Zou het dubbel T stuk geen problemen geven aangezien het toilet dan 180 graden op de standleiding zit ten opzichte van het bad? Er zit ongeveer 70cm standleiding tussen.
 
Zie ook mijn edit; ik had het verkeerde plaatje gepost. Dat dubbele T-stuk komt dan in plaats van dat onderste T-stuk in je plaatje. Niet in plaats van het T-stuk bij de WC aansluiting.

De verticale afstand tussen die twee dient dan minstens 0,5m te zijn.

E.e.a. ook terug te vinden in de uiterste informatieve "Technische Documentatie PVC binnenriolering" van 30 pagina's.
 
  • Like
Waarderingen: Pieterrrr
Per wanneer is dat geschrapt dan?

Wat ik van oudere bouw zie is er vaak wel meer dan 1 stap gereduceerd. Veelal 50mm naar het dak vanaf de 110 standleiding.
 