Ik heb een probleem met een telkens uitschakelende aardlekschakelaar, waarvoor ik graag jullie gewaardeerde hulp/meedenken vraag.
Situatie:
- er zitten 4 groepen op de betreffende ALS
- ik weet welke groep het probleem veroorzaakt (per stuk getest)
- alle verbruikers met een snoer zijn uit de wcd's gehaald
- alle vaste lampen in de groep staan UIT
- zonder enige verbruiker schakelt de ALS na ca 20-30 seconden uit
- er is sinds ruim een jaar niets aan de installatie gewijzigd
Mijn vraag betreft vooral de manier waarop ik verder kan uitzoeken waar het probleem zou kunnen zitten en hoe ik bepaalde zaken kan uitsluiten.
Zo zitten er in de meterkast in de betreffende groep bijvoorbeeld vier gewone aan/uit schakelaars naar de bekabeling/verlichting in de tuin.
Deze schakelaars staan UIT en de wcd's in de tuin zijn stroomloos.
Is het dan theoretisch tóch mogelijk dat een wcd in de tuin het probleem veroorzaakt, of kan ik met die schakelaars op UIT er vanuit gaan, dat het probleem ergens binnen moet zitten?
En moet ik dit toch verder testen, hoe kan ik dat dan het beste doen?
Situatie:
- er zitten 4 groepen op de betreffende ALS
- ik weet welke groep het probleem veroorzaakt (per stuk getest)
- alle verbruikers met een snoer zijn uit de wcd's gehaald
- alle vaste lampen in de groep staan UIT
- zonder enige verbruiker schakelt de ALS na ca 20-30 seconden uit
- er is sinds ruim een jaar niets aan de installatie gewijzigd
Mijn vraag betreft vooral de manier waarop ik verder kan uitzoeken waar het probleem zou kunnen zitten en hoe ik bepaalde zaken kan uitsluiten.
Zo zitten er in de meterkast in de betreffende groep bijvoorbeeld vier gewone aan/uit schakelaars naar de bekabeling/verlichting in de tuin.
Deze schakelaars staan UIT en de wcd's in de tuin zijn stroomloos.
Is het dan theoretisch tóch mogelijk dat een wcd in de tuin het probleem veroorzaakt, of kan ik met die schakelaars op UIT er vanuit gaan, dat het probleem ergens binnen moet zitten?
En moet ik dit toch verder testen, hoe kan ik dat dan het beste doen?