Aardlekschakelaar nodig of niet

IMG_1327.jpeg
Nieuw huis gekocht en in de meterkast zit een kabel (grijs, groen omcirkeld) die naar twee airco units gaan. Deze kabel gaat lelijk de kast in, hij hangt er als het ware in en de hager kast kan aan de bovenkant daarom niet dicht. Dit wil ik graag verleggen zodat de kabel onderin de kast in gaat.

Ik zie echter dat de kabel op een fornuisgroep (MKS 599) zit die rechtstreeks op de hoofdschakelaar zit (met rode lijn verduidelijkt), dus zonder tussenkomst van een aardlekschakelaar. Is dit wel veilig?

Overigens begrijp ik ook niet waarom er een fornuisgroep is gebruikt, want in het linker gedeelte van de groep gaat de stroom niet naar de airco (weet niet waar deze draden naar toe gaan)
 
Wat een zooitje! Hier moet wel meer aan gedaan worden om het toonbaar te maken.

Voor de airco's kun je 2 losse aardlekautomaten overwegen.
 
  • Like
Waarderingen: zeph
Zeker dat het niet achter de aardlek zit?
Lastig te zien als de draden achterlangs lopen.
Voor de zekerheid zou ik eerst de aardlekschakelaar testen, dan weet je zeker wat erachter zit en ik gok dat ie toch al een tijdje niet getest is.
 
Wat een zooitje! Hier moet wel meer aan gedaan worden om het toonbaar te maken.
Wat adviseer je om het verder te verbeteren? Heb al aardig wat dingen opgeruimd, bv., op de foto staan niet meer de installatiedraden die los in een automaat waren bijgeplukt om een modem te voeden, die ook nog eens met zn gewicht aan die draden hing.
 
Zeker dat het niet achter de aardlek zit?
Lastig te zien als de draden achterlangs lopen.
Voor de zekerheid zou ik eerst de aardlekschakelaar testen, dan weet je zeker wat erachter zit en ik gok dat ie toch al een tijdje niet getest is.
Zeker, en nogmaals bevestigd door net de aardlekschakelaar te testen.
 
  • Like
Waarderingen: Jackd
Losse lasklemmen mogen niet. (Voor zover ik weet)
Mag wel in bijvoorbeeld een Wago 2273 Bevestigingsadapter.

Ruimte zat, ik zie geen noodzaak voor een nieuwe kast.
Een extra groep is alleen nuttig als de twee draden op de groep overbelast zijn.
Als je alles uit gaan rekenen zou het zelfs best kunnen, dat er groepen weg kunnen.
 
  • Like
Waarderingen: zeph
Omdat er een extra aardlek nodig is, en een groep en zou het gelijk de laatste erbij doen. Maar dan is de kast vol.
En geen ruimte voor een elektrische voertuig.
Dus als je daarna de uitbreiding daar naar toe doet, wordt het een bijzet kast of een nieuwe kast.
Dus eigenlijk is het zonde om hier geld aan uit te geven.
 
Meer dan plek genoeg toch? Tot zover lijkt ook maar 1 van de 2 fasen van de keukengroep gebruikt te worden voor de airco. Dan de keukengroep geheel verwijderen, de airco achter een aardlekautomaat.
Even nakijken waar die andere fase van de keukengroep naartoe leidt.
Er is nu ruimte voor uitbreiding, naast trafo, en als je nog meer wilt,.kun je de trafo ook weglaten en eventueel vervangen door eentje buiten de meterkast.
 
  • Like
Waarderingen: zeph en Jackd
Dank voor alle adviezen!
Zou ik ook de draden inkorten om wat meer overzichtelijkheid en ruimte te creeeren in de kast?

Daarnaast nog een vraag, waar is deze (zie foto onder) aansluiting voor bedoeld? Het lijkt dat deze niet aangesloten zit, er loopt een wit kabeltje in de kast maar die lijkt nergens in te zitten. Ik moet de automaten er waarschijnlijk uithalen om te zien of de kabel echt niet aangesloten is.

Bekijk recente foto's.jpeg
 
In een woning moeten sowieso alle contactdozen voor algemeen gebruik en alle aansluitpunten voor verlichting aanvullend zijn beveiligd met een 30mA aardlekschakelaar. Bij een contactdoos voor een specifiek toestel (zoals een Perilex contactdoos voor een kookplaat) of een vast aangesloten toestel (zoals een airco die vast op een werkschakelaar is aangesloten) hoef je deze aanvullende beveiliging dus niet per se toe te passen.

Hier zit een hele grote maar aan: aardlekschakelaars worden niet alleen toegepast als aanvullende beveiliging, maar kunnen ook nodig zijn voor foutbescherming. Wanneer er sluiting naar aarde op zou treden is het natuurlijk wel de bedoeling dat de voeding uitschakelt. Afhankelijk van de kwaliteit van de aarding zal de installatieautomaat misschien snel genoeg uitschakelen, maar wanneer dit niet het geval is heb je een aardlekschakelaar nodig voor deze foutbescherming.

Het is op afstand dus niet zomaar te zeggen of hier een aardlekschakelaar nodig is. Ik kan niet zien welk aardingsstelsel het is (TT of TN) en ik weet de aardverspreidingsweerstand niet. Daarnaast heb je zelf nog niet eens uitgevonden wat er op de linker helft van de kookgroep is aangesloten, grote kans dat daarvoor aanvullende beveiliging met een 30mA aardlekschakelaar wel verplicht is (als er contactdozen of aansluitpunten voor verlichting op zijn aangesloten).

Bij twijfel altijd een 30mA aardlekschakelaar toepassen. Daar wordt het sowieso veiliger van. En een aardlekschakelaar is heel wat goedkoper dan een installatietester die je nodig hebt om de aarding te meten, of dan een vakman inhuren om dit voor je te meten.

Die aansluiting op de laatste foto is voor een deurbel. Die witte draden in de kast zouden dan dus op de beltransformator moeten zijn aangesloten. Maar zo te zien zit daar bij jou al rechtsreeks een signaalkabel op aangesloten in de kast.
 
  • Like
Waarderingen: zeph
Afhankelijk van de kwaliteit van de aarding zal de installatieautomaat misschien snel genoeg uitschakelen, maar wanneer dit niet het geval is heb je een aardlekschakelaar nodig voor deze foutbescherming.
Schakelt een installatieautomaat ook uit bij lekstroom naar aarde? Bedankt voor je reactie. Ik ga er sowieso voor zorgen dat de airco ook achter een aardlekschakelaar of aardlekautomaat komt.

Ondertussen heb ik naarstig gezocht waar de draden uit de linker fornuisgroep naar toe gaan. Echter, ik kan niks vinden. Ik heb gezocht met alleen die groep aan en alleen die groep uit, maar geen enkel wcd, apparaat of andere aansluiting die ik kan vinden is verbonden. Overigens heb ik nog een groep gevonden die nergens op lijkt aangesloten. Ik heb de vorige eigenaren geappt of zij het weten en voor nu heb ik de ene groep uitgezet en de onbekende draad die uit de fornuisgroep komt losgekoppeld.
 
Schakelt een installatieautomaat ook uit bij lekstroom naar aarde?
Dat ligt er aan hoe groot die stroom is. :wink: Kortsluiting tussen fase en aarde is in principe natuurlijk ook een "lekstroom naar aarde", alleen dan wel een hele grote.

Als de circuitimpedantie maximaal 2,875Ω is, zal er bij kortsluiting naar aarde minimaal 80A gaan lopen en dat zal een B16 installatieautomaat tijdig uitschakelen (5x de nominale stroom).
 
  • Like
Waarderingen: zeph