Beste allemaal,
Vannacht is de stroom uitgevallen in een deel van het huis. In de groepenkast zag ik dat de 2e aardlekschakelaar uitgesprongen was, waarachter groepen 5 t/m 8 zitten.
Ik heb vervolgens de groepen 5 t/m 8 uitgezet (die stonden alle 4 nog aan), de betreffende aardlekschakelaar weer ingeschakeld en de groepen één voor één weer aangezet. Zodra groep 6 aangezet wordt springt de aardlekschakelaar er weer uit, dus het probleem moet in groep 6 gezocht worden.
- Klopt het dat de aardlek er uit kan springen terwijl de betreffende groep aan blijft?
- Klopt het dat het probleem geen kortsluiting kan zijn omdat dan de groep zelf er uit had moeten springen en dat het probleem echt lekstroom over de aardedraad moet zijn?