Aardlekschakelaar groepenkast knalt er regelmatig uit tuinhuis

Beste allemaal, ik heb een 4 aderige grond kabel lopen vanuit het huis (op een groep van de hoofd stoppenkast) naar een tuinhuis.

Onderweg voedt een schakeldraad, en de neutraal (op een drietal punten)de buitenverlichting. Het schakelt op een zgn schemer schakelaar. En zijn er nog 2 stopcontacten gevoedt door fase en neutraal. Alles geaard.

Komt dan aan bij mijn tuinhuis waar deze op een 2de groepenkast wordt aangesloten. Hier zijn 4 groepen voorzien van aardlekschakelaar van 300ma(ivm vochtige buiten omgeving).

Achter deze groepenkast zit nog 1 buiten verlichting die mee schakelt op de schemer schakelaar. Het schakeldraad gaat buiten de groepenkast om naar de lamp.

Het neutraal van de lamp zit wel op een groep in de groepenkast. Nu knalt de aardlek schakelaar er regelmatig uit. En het lijkt erop dat dit gebeurt tijdens het aan schakelen van de buiten verlichting.

Ik ben verder geen electricien maar beetje logisch nadenken. Kan ik me voorstellen dat de stroom die buiten de groepenkast omloopt, wanneer het signaal rond gaat op het moment dat de schemerschakelaar aan springt voor een ongeziene piek spanning zorgt in de groepenkast.

Is dit zo? En hoe los ik dit op?

bericht aangepast ivm leesbaarheid - mod
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Als de neutraal wel door de aardlek gaat en de fase niet heb je dus verschilstroom en schiet de aardlek eruit.
Daarbij is dat nog gevaalijk ook, bij aanspreken of uutschakelen van de aardlek gaat alles uit maar er kan nogsteeds spanning op de hele installatie staan.
 
Onderweg voedt een schakeldraad, en de neutraal (op een drietal punten)de buitenverlichting. Het schakelt op een zgn schemer schakelaar. En zijn er nog 2 stopcontacten gevoedt door fase en neutraal. Alles geaard.
Hoe is deze kabel vanuit het huis dan beveiligd? Ik hoop met een 30mA aardlekschakelaar en een zekering of automaat van ten hoogste 16A, omdat er rechtstreeks verlichting en contactdozen zijn afgetakt?

Wat heeft die groepenkast met 300mA aardlekschakelaar dan nog voor nut? De 30mA binnen zal bij een lekstroom altijd eerder uitschakelen.
 