Aardlek valt geregeld uit met co2 lassen

lang verlengsnoer gebruiken, wel afrollen.
vaak heeft dit te maken met de inschakelstroom van de lastrafo deze trekt veel meer dan 16a de peik kan wel oplopen naar de 30a
 
Bij magnetrons gebeurt het ook wel eens dat een B automaat uitschakelt, door de vrij hoge inductieve puls, dan een C automaat plaatsen kan de oplossing zijn , waarom je deze niet zou mogen wisselen zou ik niet weten ??
 
Omdat een B automaat een magnetische uitschakelsysteem heeft dat uitschakelt bij 3-5x Inom en een C tussen 5 en 10xInom. dit houd in dat de hoofdaansluiting van je woning(weerstand van het circuit tot de wijktrafo) bij een B automaat een stroom moet kunnen leveren van 48 tot 90A om de automaat op tijd uit te doen schakelen en bij een C automaat 90 tot 160A. Tegelijk betekend dat ook dat de maximale lengte van de achterliggende installatie de helft korter mag zijn tov van een B automaat.

Daarom kan je nooit zomaar een B voor een C wisselen zonder de netimpedantie te meten.
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

Gerelateerde klussen

  • Gesloten
Reacties
4
Weergaven
3K

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via