Aardlek valt geregeld uit met co2 lassen

Hallo klussers
De aardlek valt geregeld uit als ik aan het lassen ben.
Co2 mig/mag Lasapparaat is het enigste apparaat op de groep. Is een nieuwe groep en nieuwe kabels. Kabels en groep al nagekeken en die zijn goed aangesloten.. Het ene moment kan ik gewoon door lassen en het andere moment valt de aardlek er al uit als ik een klein hecht lasje wil leggen.
Wie weet raad waar ik het eventuele probleem kan zoeken..
Al bij voorbaat dank voor de tips.

Coopeetje
 
Lassen vraagt veel van een standaard aardlek.
bij een woning zitten er tot 4 groepen op 1 aardlek.
laat die lasgroep op een aardlekautomaat zetten (zekering en aardlek in 1)
eventueel een wat tragere er kamt vast wel iemnd onlie die je presies kan vertellen welke je moet hebben
 
Maak een foto van de automaat/aardlek automaat.

Waarschijnlijk schakeld deze uit bij een lekstroom van 0.03 ampère.
En moet je deze verzwaren maar 1 met 0.3 ampère.

Omdat je in een lasapparaat veel travo's hebt zitten. Brengt dit ook veel piek spanning met zich mee. En een huis tuin en keuken aardlek knalt er dan vaak uit.
 
Deze aardlek schakelaar heb ik er in zitten en alleen het lasapparaat en enkele lampen zitten er op verder niets

IMG_20211226_151207.jpg
 
Er mag wel meer niet. Maar soms kun je niet anders. daarom moet je zorgen dat die groep gewoon apart achter een automaat en aardlek zit. Ik zie dat er een b16 automaat inzit. Vervang deze voor een c16. Van het zelfde merk.
 
  • Like
Waarderingen: Sander 1972
Er gewoon een C in zetten kan ook niet altijd zomaar, je circuit weerstand moet wel voldoende laag zijn.

Advies geven dat potentieel gevaarlijke is doen we hier niet, bij ongevallen heb je een groot probleem.

@TS de getoonde aardlek is geen aardlek maar een automaat.
B16 red de inschakelpiek niet.
Je kan hem vervangen voor een smeltpatroon 16a Gg. Deze kunnen beter tegen de inschakelpiekstroom en kan je 100% overbelasten gedurende korte tijd wat bij automaten niet gaat.
En je blijft binnen binnen de marges van de installatie.

Ga je naar een C dan word de maximale leiding lengte met de helft ingekort TOV een B automaat.
 
  • Like
Waarderingen: Sander 1972
Je hebt niet zo zeer een optie. Tuurlijk als je de regels volgt zou het misschien niet zomaar mogen. Maar het is niet dat er ineens een mega gevaar kan optreden.
Maar ik snap je beredenering @headhunter.
 
Als de aardlek "uitvalt" hoeft dat niet direct iets te maken te hebben met de hoeveelheid afgenomen stroom/energie op de groep. Het kan ook zijn dat het co2-apparaat niet goed geaard is.
 
Inderdaad aarde is vaak niet het probleem dat een aardlek eruit schiet. Bij krachtstroom krijg je steeds meer te maken met frequentieregelaars die totaal niet over weg kunnen met aardlekschakelaars. Je ziet vaak dat deze dan worden weg gelaten en het anders word opgelost. Uiteraard is het met lichtnet anders. Ik dacht ook dat het eerst ging om een krachtgroep. Maar idd zoals vermeld word kijken of een c16 uitkomst bied. Succes
 
"Een aardlekschakelaar controleert de totale stroomsterkte via de fasedraad of fasedraden en de nuldraad. Volgens de eerste wet van Kirchhoff behoort de som nul te zijn. Een eventuele verschilstroom zou door de veiligheidsaarde terug moeten lopen, maar bij niet-geaarde toestellen, of aan een niet-geaarde wandcontactdoos aangesloten geaarde toestellen, zou een isolatiedefect een levensgevaarlijke stroomdoorgang door het lichaam van een mens of dier ten gevolge kunnen hebben. De aardlekbeveiliging reageert hierop door de stroomtoevoer bij een dergelijk lek af te sluiten." Dit zegt Wikipedia.
 
Goede morgen Heren.
Heel leuk alle reacties.
Maar wat adviseren jullie mij. En is voor mij nu het beste om het probleem op te lossen.
Ik wil niet terug naar smelt patroon.
Bvd coopeetje
 