Aardlek klapt er uit bij stekker in de wcd

Alles heeft randaarde, de stekker 180 graden omdraaien had ik toevallig van de week al een geprobeerd maar helaas was dit ook niet succesvol
Dan heb ik ook even geen verklaring meer...

Misschien zit er al een lekstroom op de betreffende groepen achter de aardlekschakelaar die net niet hoog genoeg is om de aardlekschakelaar te laten trippen en is de airco net de laatste druppel.

Met meetapparatuur (isolatieweerstandsmeter, lekstroommeter) kom je waarschijnlijk wel verder in dit raadsel.
 
  • Like
Waarderingen: Vincentvand
De een heeft hem achter een stopcontact zitten, de ander rechtstreeks op een eigen automaat(wat ook het beste is) En de volgende heeft een lasdoos in de kelder. Hoe het bij u zit???
 
Denk zelf niet dat het van buiten kan komen. Wcd die ik zelf aangelegd heb buiten die vanuit de schuur komt is al losgekoppeld. Enige wat in de schuur aan staat is de extra koelkast maar die had ik ook al getest door hem los koppelen. Verder is er alleen verlichting die stroom pakt in de schuur en een camera. Álle buitenverlichting is 12 volt. Enige wat ik dan nog kan bedenken is aan de voorkant en achterkant heb ik nog een afdekplaatke zitten met hierachter een kroonsteen voor een buitenlamp aan de voorkant en achterkant. Ik heb hier dus niets opgehangen en dus een grijs afdekplaatje voor de inbouwdoos

Het huis is 5 jaar oud en de bedrading komt in de schuur onderaan binnen middels dikke grijze kabel, waarna het in een ladoos komt en verderverdeeld is in stopcontcten en aansluiting voor lampen op te hangen.
 
Om het lastig te maken:
Je kan ook 2 (of meerdere) hele kleine aardlekken hebben.
Dan maakt het wel uit of er meerdere (grote) verbruikers op één aardlekschakelaar zitten.

Stel je heb 2 lekken van 20mA dan gaat het goed als je die op aparte aardlekschakelaars zitten, maar bij elkaar tikt de aardlekschakelaar eruit.
Helemaal leuk als de lekstroom rond het schakelpunt van de aardlekschakelaar zit, dan is er geen pijl op te trekken wanneer die eruit tikt.
Pas dus op met conclusies trekken als je dingen verandert.
 
  • Like
Waarderingen: Vincentvand
Probleem is dat het een nieuwbouw huis was die nu 5 jaar oud is. Ben even aan de slag gegaan met uit te zoeken wat nu op welke groep staat en de elektricien was denk ik dronken toen hij ging invullen wat op welke groep is aangesloten
 
104a612f-e12f-4581-be72-6cddeb5aaeae.jpeg
Zo ziet het eruit
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via