Opeenvolgende zekeringen moeten een factor 1.6 kleiner zijn. Achter 25A komt dus 16A. Die tussenstap van 20A mag niet.
Het is niet brandgevaarlijk (mits correct en met juiste materialen aangesloten) maar bij overbelasting van de eindgroep is de kans nu groter / groot dat de hoofdzekering van 25A er eerder uit gaat dan die van 20A. Dat is niet de bedoeling en als jouw hoofdzekeringen nog smeltpatronen zijn dan wordt het ook nog eens een duur geintje om iedere keer de netbeheerder te laten komen.
Opeenvolgende zekeringen moeten een factor 1.6 kleiner zijn. Achter 25A komt dus 16A. Die tussenstap van 20A mag niet.
Het is niet brandgevaarlijk (mits correct en met juiste materialen aangesloten) maar bij overbelasting van de eindgroep is de kans nu groter / groot dat de hoofdzekering van 25A er eerder uit gaat dan die van 20A. Dat is niet de bedoeling en als jouw hoofdzekeringen nog smeltpatronen zijn dan wordt het ook nog eens een duur geintje om iedere keer de netbeheerder te laten komen.