Aardekabel meterkast

Beste,

Onlangs is de zonnepanelen monteur langs geweest. Na de installatie in de meterkast kwam hij erachter dat de aardekabel afgebroken is. En dus geruime tijd het niet heeft gedaan.

Nou ben ik zelf in de kruipruimte gegaan en zag daar de aardekabel liggen.

Mijn vraag is deze te koppelen in de kruipruimte met bv een wago of iets dergelijks?
 
Je bedoelt de draad van de aardelektrode naar de hoofdaardrail? Deze zijn doorgaans 25mm², dat krijg je niet in een Wago, maar er zijn wel klemmen waarmee je het kunt doorverbinden.

Ik zie echter ook niet hoe een 25mm² draad afbreekt dus volgens mij snap ik de situatie niet helemaal.
 
Foto's zouden inderdaad fijn zijn.

Gaat het niet om een draad naar de waterleiding in de kruipruimte? Misschien werd voorheen de waterleiding gebruikt als aardvoorziening en is deze draad bewust doorgeknipt omdat de leidingen door het waterbedrijf door kunststof zijn vervangen. In dat geval mis je misschien wel een aardpen en moet je die nog (laten) slaan.
 
Ik heb er een foto van gemaakt je ziet hier de aardekabel die niet is aangesloten
1000016246.jpg



En in de kruipruimte is een niet geisoleerdeaarddraad los.

Deze heb ik met elkaar verbonden maar het werkt helaas niet



1000016222.jpg

IMG-20250228-WA0009.jpeg
 
Is dit de staat van de meterkast?

Twee vragen:
- In het linkse aarde klemmenblok zijn één of twee blanke aardedraden te zien. Waar gaan die naartoe?

- In de gele cirkel is de doorverbinding te zien tussen twee aardlekschakelaars.
Maar de rechtse van die twee wordt onder gevoed maar daar zit ook de kamrail naar de groepen ga ik vanuit.

De rechtse groepen zijn dus niet beveiligd door de aardlekschakelaar en de linkse via twee aardlekschakelaars achter elkaar...

Ik zou hier een elektricien bij halen om de meterkast en aardedraden weer netjes in orde te maken.

Laat diegene dan ook gelijk de koppeling tussen de linkse en rechtse aard klemmenblok uitvoeren in een dikkere draad, die is nu 2.5mm² en dat is te dun.
 
Ja dat klopt. Maar dat is iets wat intern in de aardlekschakelaar gebeurt. Dat heeft niks met de aardedraad te maken.

Het zijn trouwens 3x aardlekschakelaars, geen aardlekautomaten.

Nogmaals, die aardlekschakelaars zijn verkeerd aangesloten en de aardedraad is van afstand lastig te zien.

Een elektricien kan dit allemaal in orde maken
 
aat diegene dan ook gelijk de koppeling tussen de linkse en rechtse aard klemmenblok uitvoeren in een dikkere draad, die is nu 2.5mm² en dat is te dun.
Onzin, dat is afhankelijk van de grootste afgaande eindgroep, ook de aardleiding naar de hoofdaardrail is afhankelijk van de grootste afgaande eindgroep.
Eindgroep is hier 16A dis is 2.5qmm voldoende.
 
De draden die vanaf de hoofdschakelaar naar de linker kast gaan, moeten niet aan de onderkant maar aan de bovenkant van de aardlekschakelaar worden aangesloten. Zet er dubbele adereindhulzen op voor de doorverbinding naar de andere aardlekschakelaar.

De aarde moet natuurlijk ook worden aangesloten. Zonder meting ga je er niet achter komen of die draad die je in de kruipruimte hebt gevonden nog voldoet.

Maar ik zou sowieso een keer een vakman uitnodigen, want ik heb wel bij meer dingen mijn twijfels.

De voeding vanaf de hoofdschakelaar naar de aardlekautomaat voor de PV rechts is aan de bovenkant aangesloten toch? Maar aan diezelfde kant is ook 2,5mm² draad aangesloten. Waar gaat deze naar toe? Deze draad is nu alleen beveiligd door de hoofdzekering.

Ik neem aan dat de hoofdzekering 1x35A is en dat de PV meer dan 5A (~1150Wp) kan opleveren, dan kan er een stroom groter dan 40A voor gaan komen in de groepenkast en deze is daar niet voor geschikt.
 