Badkamer jaren '30 huis in verbouwing. Bedrading is iha oud: groen/rood, wel is er een nieuwe groepenkast met voor een aantal groepen een aardlekschakelaar.
Er komt in de badkamer een blanke aarddraad uit de muur. In een naburige kast buiten de badkamer zit een - gezien de draad kleuren - na 1970 aangelegde groep, met aarde.
De Nederlandse aannemer gaat met de aarde uit de muur de lewisplaten, waterleiding e.d. verbinden. Een stopcontact komt naast de wastafel (ca. 2.5 meter van bad/douche verwijderd) maar zou geen aarde hoeven te hebben. Dat komt mij wat vreemd voor. Hij heeft hiervoor echter advies van de elektricien gevraagd die ook alles komt aanleggen. Er komt ook een centrale doos. Kent die elektricien zijn zaakjes niet ? De WCD wordt alleen voor opladen vh scheerapparaat/tandenborstel gebruikt en die heeft een eurostekker, dus zonder aarde. De aarde wordt dus niet gebruikt.
 
Als het een nieuwe WCD betreft (zo begrijp ik uit je tekst) moet ie achter een 30 mA ALS en met randaarde.

En als je 't 100% volgens de regels wilt: CentraalAardPunt maken en verbinden met de aarde in de nieuwe centraaldoos waarin ook de aarde van de nieuwe WCD uitkomt.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu