Beste, tijdens de verbouwing is er een gescheiden systeem geplaatst voor mijn zwarte slangen.
Na de installatie begonnen de problemen, heel veel hinderlijk stromingsgeluid en het duurde heel lang voordat de vloer warm werd.
Allerlei dingen geprobeerd zonder resultaat. Op advies het systeem laten spoelen en laten behandelen met Fernox en om van het geluid af
te komen een niet gescheiden verdeler laten plaatsen. Wat een verademing, de vloer is snel warm en het stromingsgeluid is helemaal weg.
Helaas bleek de aannemer de aan en afvoer van de verdeler verkeerdom te hebben gemonteerd.
Mijn vraag is nu, wat is een TS-V inregelventiel en zou het kunnen zijn doordat het verkeerdom is aangesloten de de reden is van het niet functioneren van de vloerverwarming en het stromingsgeluid ?
Helaas kan ik de vraag als particulier niet aan WTH vragen, alvast dank allen!
Op de foto hoe het aangesloten had moeten worden de aannemer heeft de aan en afvoer verwisseld.
Fijne avond
Frederic

Na de installatie begonnen de problemen, heel veel hinderlijk stromingsgeluid en het duurde heel lang voordat de vloer warm werd.
Allerlei dingen geprobeerd zonder resultaat. Op advies het systeem laten spoelen en laten behandelen met Fernox en om van het geluid af
te komen een niet gescheiden verdeler laten plaatsen. Wat een verademing, de vloer is snel warm en het stromingsgeluid is helemaal weg.
Helaas bleek de aannemer de aan en afvoer van de verdeler verkeerdom te hebben gemonteerd.
Mijn vraag is nu, wat is een TS-V inregelventiel en zou het kunnen zijn doordat het verkeerdom is aangesloten de de reden is van het niet functioneren van de vloerverwarming en het stromingsgeluid ?
Helaas kan ik de vraag als particulier niet aan WTH vragen, alvast dank allen!
Op de foto hoe het aangesloten had moeten worden de aannemer heeft de aan en afvoer verwisseld.
Fijne avond
Frederic