Hi All,

Ik probeer een Plieger Milton aan te sluiten op onze oudere CV.

Zoals je kunt zien op de foto heb ik te maken met drie draadjes waarvan ik er maar twee mag gebruiken, Althans zo begrijp ik uit verschillende posts op dit forum.

Als ik de blauwe en de gele verbind gaat de ketel uit.
Bij geen verbinding gaat de ketel aan.
Als ik geel en rood verbind slaat de ketel op tilt en zie ik "EO" in het scherm.

Op geen enkele andere combinatie (Of dus zelfs helemaal geen verbinding tussen de draden) reageert de ketel behalve dat hij aan blijft.

Als ik de Plieger aansluit met geel en blauw dan gaat de ketel aan als ik de temperatuur op 10 graden en zet en de ketel gaat uit als ik hem op 30 graden zet.

Afijn, wat doe ik fout? Kan iemand mij helpen?

Thanks,
Mark
 
Tumkie,

Vanwege dat het "beter" werkt met een Thermostaat van Junker of maak ik de CV zelfs stuk met iets anders?

<frustratie aan>
Fijn, wij hebben weer een CV ge-orven die niet standaard spullen aankan ;-)
</frustratie uit>
 
Rood en blauw aansluiten op aan/uit contact van de kamerthermostaat, en een weerstand (waarde 1 kilo ohm met 5 watt) aansluiten op contact 2-4 van de ketel. Dan gaat het werken. Weerstand waarden even intikken in google
 
Dat lijkt mij ook, de aansluitingen L en H van de thermostaat gebruiken.
En natuurlijk uitzoeken of de ketel aangestuurd mag worden door een schakelcontact zoals deze thermostaat.