Aansluiten van tl verlichting

Status
Niet open voor verdere reacties.
73995_21102010075_1.jpg


wie kan mij helpen?

Ben bezig met het aansluiten van verlichting zoals u ziet in de afbeelding 2 stopcontacten en een lichtschakelaar. Nou weet ik niet percies wat ik moet doen moet ik een nieuwe draad trekken of kan ik hem sluisen van de stopcontact?

Welke draad moet waar in de lichtschakelaar?

Alvast bedankt

73995_21102010074_1.jpg
 
Tussen de schakelaar (1) en de lamp heb je iig een zwarte schakeldraad nodig. Als die niet aanwezig is, zul je die moeten aanleggen. Verder komt op de schakelaar (L) een bruine fasedraad. Deze kun je van het stopcontakt aftakken.
 
Dus als ik het goed begrijp gaat er enkel een zwarte schakeldraad naar de lamp?
Of zijn er meer draden die getrokken moeten worden?
Dank jewel voor je reactie
 
Nee, er moet ook een blauwe (nul) draad en een geelgroene (aardings) draad rechtstreeks van je stopcontacten (of eventueel een ander aftakpunt) naar de lamp aangelegd worden.
 
Op de foto zie je de draad die ik heb afgetakt vanuit het stopcontact links. Nou heb ik een nul blauw getrokken naar mijn lamp volgens de gamma zal het zo moeten. Maar helaas het werkt niet.

Waar moet die blauwe draad in de tl lamp in de N of L zie foto
73995_22102010086_1.jpg


73995_22102010088_1.jpg
 
Het is niet de bedoeling dat je gaten in de behuizing van je schakelmateriaal gaat boren om de bedrading door te voeren.

Je schakelmateriaal voldoet nu niet meer aan de IP waarde en moet vervangen worden.

Je kunt aftakkingen maken in een lasdoos boven het schakelmateriaal
 
Hier zie je een eenvoudige weergave van een schakeling met een lamp, hier weliswaar 2 lampen parallel, maar is hetzelfde met 1 lamp:
21204_lamp_1.jpg

Dus een 'voedende kant' met blauw en bruin, dan vanaf de schakelaar gaat bruin over in zwart. Aangezien jouw vertrekkende kabel geen zwart maar bruin heeft mag je die ook (ipv zwart) gebruiken.
Als je een dubbelpolige schakelaar hebt, kun je ook blauw (mee)schakelen, dit hoeft niet per se in casu.

Aarde (groen/geel) wordt nooit geschakeld, maar loopt gewoon er langs/mee.

En voor de compleetheid:
N=Neutral=Nul=Blauw
L=Load=Fase=Bruin of Zwart
 
Heb het eens snel uitgetekend in paint :D
De bedoeling is dus dat je de kabels door je doorvoeropeningen in je opbouwdozen monteert, net zoals dit is gebeurd voor je stopcontacten.