Allereerste, mijn excuses voor taalfouten---Nederlands is niet mijn moedertaal.

Vijf jaar geleden liet ik in mijn huis een centrale verwarmingssystem installeren. De aannemer heeft een twee-pijps systeem aangelegd met VSH Multicon PE-Xa VFEa 14×5.0 diffusiedicht buizen. Op elke verdieping is er een VSH Multicon verdeler waarop drie tot zes radiatoren zijn aangesloten.

Onlangs heb ik een (andere) aannemer opdracht gegeven om een paar muren op de begane grond weg te halen. In dit verband moesten drie van de zes radiatoren op de begane grond worden verplaatsd. De aannemer ging failliet voordat het karwei was geklaard.

Ik zit nu op de begane grond met drie oude radiators aangesloten op de verdeler via de oorspronkelijke buizen en drie nieuwe radiators. De laatste zijn aangesloten met Comap H-onderblokken op Comap Florys Techtub TDG142R PE-Xc-Rohr sauerstoffdicht 14×2 buizen. Deze buizen zijn geplaatsd maar nog niet aangesloten op de VSH verdeler.

Ik wil de klus zelf klaren. Ik weet echter niet hoe ik de Comap buizen moet aansluiten op de VSH verdeler. Voor beide soort buizen wordt gebruik gemaakt van knelkoppelingen. Is het te verwachten dat een VSH knelkoppeling gebruikt kan worden met een Comap buis en de VSH verdeler? Of moet ik een Comap knelkoppeling gebruiken? Of moet ik ook een nieuwe Comap verdeler aanbrengen voor de drie nieuwe radiators? Een andere mogelijkheid zou zijn om de Comap buizen te laten vervangen door VSH buizen.

De aanwezige onderblokken zijn echter niet allemaal hetzelfde. Één van de onderblokken heeft een bypass tussen de aavoer en de retoer. Op de website wordt het zo beschreven: "bypassfunctie: 30% tot 50% van het debiet naar het volgende verwarmingslichaam (afhankelijk van de instelling)".

Ik neem aan dat dit een vergissing is: de aannemer heeft een éénpijps onderblok gebruikt in plaats van een tweepijps onderblok. Heb ik gelijk?
 
Wat ik kon vinden in boeken van groothandel is dat allebeide aan sluitingen m22 heeft dus ik zou zeggen pak een stukje en probeer.

Je hebt ook wel verdelers kan je de aansluit nippels er uitdraaien is meestal 1/2" en dan de nieuwe aansluitkoppeling voor comap er in.
 
allebeide aan sluitingen m22

Klopt, beide knelkoppelingen hebben wortels met M22 binnendraad.

De ronde uiteinden hebben echter verschillende diameters. Een VSH knelkoppeling past bijvoorbeeld helemaal niet in een Comap onderblok.

Ik zal proberen de Comap buizen aan te sluiten op de VSH verdeler door middel van VSH knelkoppelingen. Als dat niet lukt, zal ik de verdeler vervangen.
 
1. Het is gelukt om Comap buizen aan te sluiten op VSH verdeler d.m.v. VSH knelkoppelingen.

2. Ik heb de 1-pijps onderblok vervangen met de 2-pijps versie (zonder bypass).
 