Aansluiten KWH meter - Wat doe ik met de aarde?

Beste,

Ik heb vanuit de meterkast naar de schuur een dikke kabel lopen omdat ik daar nogal wat stroom verbruik.

Het gaat om een kabel met de volgende kleuren
Grijs
Zwart
Blauw
Bruin
Daarnaast nog een met groen/geel tape omwikkelt draad (of mantel?), de aarde dus.

Ik wil nu in de meterkast, de kabel doorknippen en dan er een 3 fase KWH meter hangen, zodat ik het verbruik kan meten.

Op de KWH meter zit de volgende aansluit mogelijkheden:

L1
L2
L3
N

Mijn vraag:
Wat doe ik met de aarde? Daarvoor is geen plek op de KWH meter.
Het betreft een Eastron SDM72D

117964_IMG_20180911_164601_1.jpg


117964_IMG_20180911_164938_1.jpg



Alvast bedankt voor de reacties.

Tim
 
Hoeveel stroom loopt er door een aardedraad bij normaal gebruik?

En welke apparaten gebruik je in je schuur waar je deze krachtstroom meter voor nodig hebt? Want wellicht is de 10A van de meter te weinig, zeker bij aanloopstromen.
 
Ik heb een kleine 'buurtbakkerij' in m'n schuur. Dit zijn de grootverbruikers:

2 x Oven: Aansluitwaarde 3,1 KW - 230 V

Koeling: Aansluitspanning 230V,50Hz, Aansluitwaarde 278 Watt

Kneedmachine: KW 1,5/3 Volt 400/50/3
 

Login