Aansluiten Inductiefornuis hulp

Hallo,

Graag wat hulp.
Ik wil een niew inductiefornuis plaatsen.
Dit is een fornuis met 4 inductie platen en eem oven.
Deze wordt aangesloten dmv een perilexstekker.
Nu heb ik al een perilex die op een kookgroep achter 1 fase in de meterkast.
Zitten 2 bruine en 2 blauwe op de perilex wcd.
Nu zit er bij het nieuw fornuis een pdf bij met elektra aansluitng maar ik twijfel welke goed is.
Wat denken jullie ervan.
electra 1.JPG

electra 2.JPG
 
De onderste is inderdaad voor een krachtgroep. Een krachtgroep kan max. 11 kW leveren. Maar dat betekent niet dat een kookplaat op een krachtgroep ook per se 11 kW moet trekken....

De gloeilamp aan jouw plafond zou ook 3680 W kunnen krijgen vanuit de 16A zekering maar toch heb je er maar 40 W in zitten.

Bij een krachtgroep loopt er dankzij fase verschuiving nooit meer stroom door de nul dan door de fasen en dus heb je daar genoeg aan 1x een nuldraad. Jouw kookgroep moet echt twee nuldraden gebruiken omdat er anders een stroom van 32A door 1 draad kan gaan lopen en dat is niet zo prettig voor de brandverzekering.
 
Die discussie hebben we hier vaker. De fabrikant geeft niet aan dat dit daadwerkelijk 2 aparte klemmen zijn en de belasting ook gelijkmatig over deze klemmen wordt verdeeld. Het zal wel werken als je het zo aansluit maar je bent iets aan het doen dat niet door de fabrikant is voorgeschreven en garantie technisch dan ook lastig wordt als het niet werkt.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via