Aansluiten honeywell BDR91

Kan iemand me zeggen met hoeveel carre ik de voeding van de bdr91 relais moet aansluiten. Online lees ik alles van 0,75mm2 tot 2.5mm2.

bedankt
 
Dat hangt af van de kabellengte, het spanningsverschil en de stroom die er doorheen gaat lopen.
Wat wil je schakelen aan de gaswandketel, 230V of een simpele warmtevraag op de thermostaat aansluiting.
 
Dan kun je toch een gewone thermostaatkabel gebruiken, deze zijn 0,8mm in doorsnede.
(let op, bij thermostaatkabel is dit de diameter en niet het oppervlak in mm2)
 
Heb hem dit weekend proberen aansluiten. De voeding op L (bruin) en N (blauw) gestoken, hier meet ik 220V tussen beide draden. Maar wanneer ik de knop op de relais indruk gebeurt er niets. Het lijkt alsof de relais geen stroom krijgt. Zie ik iets over het hoofd?
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan