Aansluiten elektrische oven

Status
Niet open voor verdere reacties.
Graag zou ik advies hebben hoe ik de oven het beste kan aansluiten.
zie afbeelding
ik heb een 1 fase aansluiting in de meterkast. voor de rest zijn alle aanpassingen mogelijk.
de oven heeft een maximum vermogen van 3950watt
mijn idee is een 2 polige fornuisgroep van 16 amp met een perilex aansluiting maken klopt dit.
graag advies, bvd ben

19338_Scannen0001_2.jpg
 
(quote verwijderd)

bedankt voor de snelle reactie.
moet ik dan geen 4polige fornuisgroep nemen met 2 x line en 2 x null ?
en hoe moet ik dan de perilex aansluiten ?
 
In jouw geval zijn beide fasen van gelijke fase, ik noem ze 1 en 2 om de verschillende beveiliging aan te geven.

Misschien duidelijker Fase 1-1 en fase 1-2.
 
Ik heb nog twee vraagjes als het mag ?
heeft een fornuisgroep altijd een meegeschakelde null en moet ik een
4 polige kiezen. en ben ik verplicht om deze via een aardlekschakelaar aan te sluiten?
 
Een fornuisgroep bestaat uit twee mechanisch gekoppelde automaten. Dat is dus anders dan een 4polige automaat.

De nul wordt dus ook meegeschakeld (van beide groepen dus), is ook verplicht.

Ook een fornuisgroep dien achter een aardlekschakelaar te zitten.
 
Een fornuis groep heeft 2 beveiligde fasen en 2 meeschakelende nullen.

Een 4 polige automaat heeft 3 beveiligde fasen en 1 meeschakelende nul.

Je moet een fornuisgroep gebruiken anders gaat het niet goed.

Wat betreft de aardlek.

Het hoeft niet maar dan moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen.
De weerstand naar aarde moet zo klein zijn dat bij een aardfout de spanning op de kookplaat tov aarde nooit groter kan worden dan 50v wissel spanning, en de stroom moet zo groot kunnen worden dat de beveiliging eerder aanspreekt dan dat de bedrading schade oploopt van de aardsluiting.

Dit komt neer op een circuitweerstand van <1,8ohm zonder aardlek.

Met aardlek moet dit circuit <166 ohm.
 
Hoe moet ik precies de circuitweerstand meten
( tussen de fase en de null )?
mag ik een kabel 5x 2,5 mm gebruiken voor de aansluiting
van de meterkast naar de perilex, waarvan ik 1 ader gebruik voor de tweede null evt blauw afplakken
 
Zoiets meet je met een installatie tester.
De circuitweerstand is de weerstand tussen de bedrijfsaarde van de energie leverancier en de aarding van de meterkast.

je mag een 5x2,5 kabel gebruiken en alle aders zijn gebruikt.
2 fasen 2 nullen en een aarde, dus alle 5.

fase1-1 bruin
fase1-2 zwart
nul 1 blauw
nul 2 grijs

Bij voorkeur de grijze blauw maken.
 
Omdat ik de weerstand niet zelf kan meten moet ik dus eigenlijk altijd een aardlekschakelaar gebruiken ? of is de kans klein dat de weerstand groter

ik heb nu namelijk 3 groepen achter een aardlekschakelaar en twee groepen zonder aansluiting op de aardlekschakelaar
vaatwasser en (wasmachine en droger)

zo is de meterkast opgeleverd er zijn geen aanpassingen gedaan sinds 1995

mag ik dus nog een fornuisgroep toevoegen zonder aardlekschak en als er wel
een aardlekschak voor moet mag deze dan bij de bestaande aardlekschakelaar op.
 
Officieel moet je je meterkast aanpassen naar de huidige norm, je brengt nl een wijziging aan.
Dit houdt in dat je een hoofd schakelaar moet plaatsen en alles achter een aardlek gezet moet worden.

In jouw geval kan de kookplaat volgens de regels van 95 voor de aardlek geplaatst worden omdat je wasmachine en vaatwasser dezelfde lge aardings weerstand moeten hebben.

De vraag is natuurlijk of een leek dat veilig kan doen zonder hoofdschakelaar.
Je zal de hoofdzekeringen moeten uitnemen en daarvoor een zegel verbreken, dat is strafbaar.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via