Aansluiten Elektrische kookplaat Perilex

Beste experts,

Zojuist een tweedehands 4 pits elektrische kookplaat aangeschaft. Geprobeerd om middels de bijgeleverde perilex stekker de juiste schakeling te maken, maar helaas krijg ik contant kortsluiting :?

Vanuit de meterkast komt 2x 230v: 2x blauw boven 2x bruin beneden. (afbeelding 90 graden naar rechts draaien)
112954_20160213_155541_HDR_1.jpg


De bijgeleverde stekker ziet er als volgt uit:
112954_20160213_155424_HDR_1.jpg


De schakeling op de kookplaat ziet er als volgt uit:
112954_20160213_162402_HDR_1.jpg


Als laatste het schakelschema op de kookplaat:
112954_20160213_155430_HDR_1.jpg


Bestaat er een mogelijkheid om het met deze middelen het correct aan te sluiten?

Bedankt voor jullie hulp!
 
Of ik heb een slechte dag, vandaag, of de kleuren in je Perilexdoos kloppen niet. Beschik je over een tweepolige spanningstester of een multimeter?
 
Diagnose op afstand is moeilijk. Als het een dure plaat is, dan zou ik er iemand voor laten komen. Anders een nieuwe plaat scoren.

Tweede vraag lijkt me niet waarschijnlijk.
 