Aanleggen extra elektra vanaf oude WCD

Even benieuwd of dit is toegestaan.
Oude wcd wordt opgeheven, doos daarvan wordt gebruikt om 2 nieuwe aftakkingen te maken. dmv lasdoppen naar een schakelaar, en 2 nieuwe WCD. Zie ook tekening.

Alvast bedankt!

Temp.jpg
 
Als je dit zo aanlegt, moet wel de oude inbouwdoos bereikbaar blijven. Alle verbindingen moeten immers bereikbaar blijven.

Pas daarnaast op met horizontaal frezen mocht het een dragende muur zijn, daarmee kun je de sterkte van de muur beïnvloeden.
 
Bedankt voor je reactie.

Het is inderdaad een dragende muur, prefab beton, die de rijtjeswoningen scheidt. Geen dragende binnenmuur/scheidingswand. Ik hoop dat ik het zo goed heb omschreven.
 
nav " Als je dit zo aanlegt, moet wel de oude inbouwdoos bereikbaar blijven. Alle verbindingen moeten immers bereikbaar blijven. "

of je trekt in geheel nieuwe bedradding, zonder extra lassen
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via