Aanleg cv leidingen

Hoi,

heb een vraag betreft aanleggen van cv leidingen. Wil met meerlagen buis gaan werken. Heb boven op de zolder de aanvoer en daar word het over vier punten verspreid naar onderen. De aanvoer word 32mm.Welke van de twee situaties (zie afbeelding) kan ik beter doen bij een aftakking naar onderen?

B10B88A3-8CA0-436C-8724-03B9428EC1B4.jpeg
 
ik zou situatie 1 doen, beide verlopen naar 25mm, die paar extra mtr 25 tegenover 32 is kwa drukval niet zoveel en het scheelt 2 extra koppelingen
 
  • Like
Waarderingen: PVerbeek