Inmiddels ontdekt dat de thermostaat werd beïnvloed door de verwarmingsbuizen en de thermostaat is opnieuw gekalibreerd, -0,9gr.
Nu het volgende:
De max. modulatie van de ketel is 21% en kan niet beïnvloed worden, de
max pomp modulatie is 50%.
Wanneer deze op op 50% staat zie het effect dat de watertemperatuur
telkens stijgt tot +7gr setpoint om daarna af te slaan en weer aan te gaan wanneer de watertemp -7gr setpoint is. hierdoor ontstaan schommelingen.
Wanneer de min pomp toerental naar bijvoorbeeld 80gr gaat blijft de temperatuur vrijwel contanst echt veel te hoog, 4-5gr boven het setpoint.
De ketel modulatie staat in beide gevallen op 21%.
Heeft de ketel te veel capaciteit omdat de gevraagde temperatuur niet
aan gehouden worden en telkens uit moet gaan omdat deze te hoog is?